A empresa precisa de poucos pontos no sistema SIS; o custo do sistema SIS usado no sistema de controle anterior era muito alto. Existe alguma outra maneira de implementar intertravamentos de segurança?
O SIS é, de certa forma, um PLC certificado pela TUV.
Afinal, o SIS do sistema de controle central provavelmente não é muito caro, já que é de fabricação nacional. É conveniente para conversarmos? Meu QQ: 35480934
Encontramos esse problema em projetos recentes. Como o processo utiliza compressores centrífugos, controlados pelo sistema ITCC, ao fazer o pedido combinamos os dois sistemas (com nível SIL de acordo com o SIS). Isso permite o uso de controladores independentes, o que economiza bastante dinheiro.
Veja qual é o nível SIL necessário para o seu circuito SIS. Com base nessa necessidade, escolha os instrumentos e sistemas de campo apropriados. Não basta simplesmente instalar um sistema SIS para que as exigências sejam atendidas
O sistema SIS é insubstituível por outros sistemas, embora, em essência, o SIS seja um PLC
O ITCC no 4º andar será fundido com o SIS? A autoridade local de segurança propôs que o SIS não pode ser usado para controle, mas apenas para proteção em cadeia. Como resolver isso?
O controle central AIS também deve consumir 40W, não é?
O chamado SIS é utilizado para proteção em cadeia de segurança, ou seja, possui certificação de nível de segurança. Atualmente, o nível mais comum é o SIL; geralmente, é necessário atingir o nível SIL3. Na verdade, trata-se de um PLC com nível de segurança mais elevado, cuja principal característica é a alta confiabilidade, além da necessidade de uma resposta rápida e precisa tanto aos sistemas de software quanto aos sistemas de hardware. Um PLC comum é logicamente viável, mas não consegue atender aos requisitos em termos de tempo de resposta para intertravamentos. Se o número de pontos for muito pequeno, algumas empresas oferecem controladores independentes de pequeno porte com pontos IO integrados (qual empresa não fala disso? Isso pode ser considerado publicidade). O proprietário do imóvel pode considerar essa opção.
Se houver poucos pontos, também é possível usar um sistema de controle por relé.
Consulte a GB/T 50770-2013 para saber o nível SIL do circuito do instrumento.
Este tópico foi editado pela última vez por budaoweng123 em 27/10/2017, às 21:35. Fui eu quem fez isso
PLC certificado pode fazer, pode se comunicar, esfera 544849099
Se houver poucos pontos, é possível montar um sistema usando barreiras de segurança e relés
Claro que sim! Na verdade, o tricon é um PLC com redundância tripla, não é?
Eu tenho soluções de baixo custo; você pode conferir na página principal da empresa, QQ2848011074
O nível de confiabilidade do circuito precisa ser calculado. É possível utilizar um único circuito, relés, relés de segurança, PLCs pequenos da Siemens com certificação SIL, ou ainda adotar métodos de redundância para que o circuito atenda às exigências necessárias; não é preciso se limitar apenas aos PLCs.
Alguns PLCs podem atingir o nível SIL2; dependendo das exigências do local, desde que sejam atendidos os requisitos do nível SIL, não deve haver problema
O preço do Tricon é muito alto; o proprietário quer um custo menor
O preço do Tricon ainda é alto? ? ? Agora, com a produção nacional de sistemas como SIS, da Control Union e da Hilscher, eles também estão ficando acessíveis a preços muito baixos
Existem vários modelos do PLC 9070 da GE que podem ser utilizados para GMR, com redundância tripla e nível SIL3