O sistema SIS pode ser implementado com PLC?

2017-10-23View Original

Thread Content

A empresa precisa de poucos pontos no sistema SIS; o custo do sistema SIS usado no sistema de controle anterior era muito alto. Existe alguma outra maneira de implementar intertravamentos de segurança?
Reply #22017-10-23
O SIS é, de certa forma, um PLC certificado pela TUV.
Reply #32017-10-23
Afinal, o SIS do sistema de controle central provavelmente não é muito caro, já que é de fabricação nacional. É conveniente para conversarmos? Meu QQ: 35480934
Reply #42017-10-23
Encontramos esse problema em projetos recentes. Como o processo utiliza compressores centrífugos, controlados pelo sistema ITCC, ao fazer o pedido combinamos os dois sistemas (com nível SIL de acordo com o SIS). Isso permite o uso de controladores independentes, o que economiza bastante dinheiro.
Reply #52017-10-24
Veja qual é o nível SIL necessário para o seu circuito SIS. Com base nessa necessidade, escolha os instrumentos e sistemas de campo apropriados. Não basta simplesmente instalar um sistema SIS para que as exigências sejam atendidas
Reply #62017-10-24
O sistema SIS é insubstituível por outros sistemas, embora, em essência, o SIS seja um PLC
Reply #72017-10-24
O ITCC no 4º andar será fundido com o SIS? A autoridade local de segurança propôs que o SIS não pode ser usado para controle, mas apenas para proteção em cadeia. Como resolver isso?
Reply #82017-10-25
O controle central AIS também deve consumir 40W, não é?
Reply #92017-10-25
O chamado SIS é utilizado para proteção em cadeia de segurança, ou seja, possui certificação de nível de segurança. Atualmente, o nível mais comum é o SIL; geralmente, é necessário atingir o nível SIL3. Na verdade, trata-se de um PLC com nível de segurança mais elevado, cuja principal característica é a alta confiabilidade, além da necessidade de uma resposta rápida e precisa tanto aos sistemas de software quanto aos sistemas de hardware. Um PLC comum é logicamente viável, mas não consegue atender aos requisitos em termos de tempo de resposta para intertravamentos. Se o número de pontos for muito pequeno, algumas empresas oferecem controladores independentes de pequeno porte com pontos IO integrados (qual empresa não fala disso? Isso pode ser considerado publicidade). O proprietário do imóvel pode considerar essa opção.
Reply #102017-10-27
Se houver poucos pontos, também é possível usar um sistema de controle por relé.
Reply #112017-10-27
Consulte a GB/T 50770-2013 para saber o nível SIL do circuito do instrumento.
Reply #122017-10-27
Este tópico foi editado pela última vez por budaoweng123 em 27/10/2017, às 21:35. Fui eu quem fez isso
Reply #132018-05-09
PLC certificado pode fazer, pode se comunicar, esfera 544849099
Reply #142018-05-10
Se houver poucos pontos, é possível montar um sistema usando barreiras de segurança e relés
Reply #152018-05-10
Claro que sim! Na verdade, o tricon é um PLC com redundância tripla, não é?
Reply #162018-05-14
Eu tenho soluções de baixo custo; você pode conferir na página principal da empresa, QQ2848011074
Reply #172018-05-22
O nível de confiabilidade do circuito precisa ser calculado. É possível utilizar um único circuito, relés, relés de segurança, PLCs pequenos da Siemens com certificação SIL, ou ainda adotar métodos de redundância para que o circuito atenda às exigências necessárias; não é preciso se limitar apenas aos PLCs.
Reply #182018-05-22
Alguns PLCs podem atingir o nível SIL2; dependendo das exigências do local, desde que sejam atendidos os requisitos do nível SIL, não deve haver problema
Reply #192018-05-22
O preço do Tricon é muito alto; o proprietário quer um custo menor
Reply #202018-05-24
O preço do Tricon ainda é alto? ? ? Agora, com a produção nacional de sistemas como SIS, da Control Union e da Hilscher, eles também estão ficando acessíveis a preços muito baixos
Reply #212018-09-18
Existem vários modelos do PLC 9070 da GE que podem ser utilizados para GMR, com redundância tripla e nível SIL3

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.