Thread Content
Existem procedimentos ou normas uniformes para a calibração das válvulas de alta e baixa pressão das turbinas a vapor? Existem requisitos específicos para a configuração dos parâmetros na estação de operação? Atualmente, a calibração das válvulas de ajuste de altura das turbinas da empresa se tornou um problema; os resultados de cada calibração são diferentes, e o desempenho delas não é muito bom.
Será que a turbina precisa de uma válvula de regulação de velocidade? É uma válvula elétrica ou uma válvula eletrohidráulica?
Que marca de válvula eletrohidráulica? É a válvula eletrohidráulica da Wardwood? Isso precisa ser configurado com um controlador manual, sabe?
Não é importado, é nacional, da Nanjing Keyuan.
Hm. . . Isso não está muito claro.
A válvula de regulação da nossa turbina Wardwood não está no ponto de fechamento correspondente a 4mA. É necessário que a turbina mantenha uma rotação mínima para funcionar. Ou seja, quando há 4 mA, na verdade a válvula está em uma certa posição aberta. 4-20mA correspondente a uma pressão de óleo de 0,15-0,45 MPa. Vocês também precisam definir uma posição mínima da válvula para a rotação da turbina? É também este o modo de configuração? Meu conhecimento sobre turbinas é limitado apenas aos equipamentos que já usei. . .
Geralmente, a calibração das válvulas de controle de alta e baixa pressão não tem relação com as configurações dos parâmetros. Ela está relacionada à conversão elétrico-hidráulica, aos atuadores hidráulicos e às conexões das válvulas de controle. É preciso verificar esses aspectos para resolver o problema. Se for um sistema de controle eletrônico com feedback de posição da válvula, às vezes é necessário ajustar os parâmetros do controle de feedback, mas, em geral, eles já vêm ajustados de fábrica. Com base na minha experiência de uso, só consigo pensar nisso; é apenas para sua referência.
De acordo com a pressão máxima e mínima do óleo, como devem ser marcadas as aberturas máxima e mínima da válvula?
A abertura máxima e mínima da válvula é fácil de calibrar; o problema está principalmente na calibração da abertura intermediária.
O meio pode ser ignorado, desde que a velocidade do movimento possa ser ajustada
GB/T 15623.3-2012 “Transmissão hidráulica – Válvulas de controle hidráulico com modulação elétrica – Parte 3: Métodos de teste para válvulas de controle de pressão”