Thread Content
Ao escolher válvulas de corte para FC e FO, deve-se optar por válvulas eletrônicas que operem em modo permanente aberto ou permanente fechado? Geralmente, é possível interromper, não é? Ainda é preciso considerar se é uma falha com carga elétrica ou uma falha de perda de ponto? A entrada de ar da válvula de corte só pode ser feita acima do cilindro? Pode ser o local onde fica a mola? Se a válvula de corte no local estiver instalada de forma invertida, o que antes fazia com que a válvula se abrisse com 4 miliamperes, agora faz com que ela se feche. O que fazer? Existem várias soluções? Quais soluções mudarão o bit de falha FC/FO e quais não mudarão? Instrumentos de controle automático
1. A válvula eletromagnética deve ser configurada no modo de segurança em caso de falha, ou seja, ela perde a alimentação elétrica quando há uma falha. Isso pode ser configurado durante a montagem do sistema de ar. A válvula possui duas saídas de ar.
2. É possível instalar molas; a entrada de ar na parte superior geralmente corresponde a um atuador de ação direta, enquanto a entrada de ar na parte inferior geralmente corresponde a um atuador de ação reversa.
3. Como se trata de uma válvula de corte, não deveria haver variação de 4 mA, mas sim variações relacionadas à presença ou ausência de alimentação elétrica. Essas variações podem ser ajustadas alterando o sistema de ar. Se for uma válvula reguladora, basta ajustar as configurações do posicionador para que funcione em modo de ação reversa. Além disso, a configuração do sistema também pode ser invertida
Obrigado pela orientação! Entendi o ponto 3. O primeiro ponto é um pouco confuso: normalmente, as válvulas de corte e as válvulas de regulação são projetadas para serem seguras em caso de falha. O mesmo vale para as válvulas eletromagnéticas? Alterar o modo de funcionamento, entre ligado e desligado, também pode ser combinado com válvulas de corte e válvulas de regulação para alcançar uma posição de segurança em caso de falha. Mas as ações de acionamento e desacionamento da válvula eletromagnética mudarão por causa disso. Isso tem algum impacto? Ainda precisa ser configurado para ação de perda de energia. Em seguida, escolha o tipo normalmente aberto ou normalmente fechado, de acordo com as exigências da válvula de regulação ou da válvula de corte. Ponto 2: Se for uma válvula de corte com recuperação por mola, o circuito pneumático da válvula eletrônica deve ser conectado à entrada de ar superior do cilindro. É possível conectá-lo à entrada de ar inferior? Tenho muitas dúvidas, não sei se consegui explicar bem Há um exemplo, mas não vou enviar a imagem. Não sei se essa descrição fica clara assim Obrigado
Geralmente, para válvulas eletrônicas de três vias com dois terminais, escolhe-se o modo NC, ou seja, quando a bobina é alimentada com energia, o cilindro é inflado; A bobina perde energia, e o ar no cilindro é liberado.
1. A válvula eletromagnética funciona quando está sob tensão; assim, é possível verificar se ela está funcionando corretamente. Além disso, também é necessário levar em consideração a segurança. A válvula eletromagnética exige que, em caso de perda de energia, ela chegue à posição de falha; independentemente de haver ou não energia, a válvula continuará a funcionar. 2. Nos modelos de pistão, quando a força exercida pela mola é insuficiente, é possível aumentar a força de pressão ao introduzir ar por baixo, enquanto nos modelos de membrana isso não é possível. Dessa forma, há uma ação unilateral, e não é possível controlar o movimento do vástago para baixo
O princípio geral na indústria petroquímica é a segurança em caso de falhas. Aqui, por falha, entende-se a interrupção do fornecimento de ar e eletricidade; nesses casos, basta colocar as válvulas nas posições seguras exigidas pelas especificações técnicas do processo. Ou seja, quando o dispositivo está funcionando normalmente, a válvula eletromagnética fica carregada e a válvula encontra-se na posição correta. Em caso de falha, intertravamento ou queda de energia, a válvula deve assumir o estado de falha correspondente; basta configurá-la de acordo com essas exigências.