HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Escolha típica de válvula eletromagnética em estado desligado

2017-10-25View Original

Thread Content

Ao escolher válvulas de corte para FC e FO, deve-se optar por válvulas eletrônicas que operem em modo permanente aberto ou permanente fechado? Geralmente, é possível interromper, não é? Ainda é preciso considerar se é uma falha com carga elétrica ou uma falha de perda de ponto? A entrada de ar da válvula de corte só pode ser feita acima do cilindro? Pode ser o local onde fica a mola? Se a válvula de corte no local estiver instalada de forma invertida, o que antes fazia com que a válvula se abrisse com 4 miliamperes, agora faz com que ela se feche. O que fazer? Existem várias soluções? Quais soluções mudarão o bit de falha FC/FO e quais não mudarão? Instrumentos de controle automático
Reply #22017-10-25
1. A válvula eletromagnética deve ser configurada no modo de segurança em caso de falha, ou seja, ela perde a alimentação elétrica quando há uma falha. Isso pode ser configurado durante a montagem do sistema de ar. A válvula possui duas saídas de ar.

2. É possível instalar molas; a entrada de ar na parte superior geralmente corresponde a um atuador de ação direta, enquanto a entrada de ar na parte inferior geralmente corresponde a um atuador de ação reversa.

3. Como se trata de uma válvula de corte, não deveria haver variação de 4 mA, mas sim variações relacionadas à presença ou ausência de alimentação elétrica. Essas variações podem ser ajustadas alterando o sistema de ar. Se for uma válvula reguladora, basta ajustar as configurações do posicionador para que funcione em modo de ação reversa. Além disso, a configuração do sistema também pode ser invertida
Reply #32017-10-27
Obrigado pela orientação! Entendi o ponto 3. O primeiro ponto é um pouco confuso: normalmente, as válvulas de corte e as válvulas de regulação são projetadas para serem seguras em caso de falha. O mesmo vale para as válvulas eletromagnéticas? Alterar o modo de funcionamento, entre ligado e desligado, também pode ser combinado com válvulas de corte e válvulas de regulação para alcançar uma posição de segurança em caso de falha. Mas as ações de acionamento e desacionamento da válvula eletromagnética mudarão por causa disso. Isso tem algum impacto? Ainda precisa ser configurado para ação de perda de energia. Em seguida, escolha o tipo normalmente aberto ou normalmente fechado, de acordo com as exigências da válvula de regulação ou da válvula de corte. Ponto 2: Se for uma válvula de corte com recuperação por mola, o circuito pneumático da válvula eletrônica deve ser conectado à entrada de ar superior do cilindro. É possível conectá-lo à entrada de ar inferior? Tenho muitas dúvidas, não sei se consegui explicar bem Há um exemplo, mas não vou enviar a imagem. Não sei se essa descrição fica clara assim Obrigado
Reply #42017-10-27
Geralmente, para válvulas eletrônicas de três vias com dois terminais, escolhe-se o modo NC, ou seja, quando a bobina é alimentada com energia, o cilindro é inflado; A bobina perde energia, e o ar no cilindro é liberado.
Reply #52017-10-27
1. A válvula eletromagnética funciona quando está sob tensão; assim, é possível verificar se ela está funcionando corretamente. Além disso, também é necessário levar em consideração a segurança. A válvula eletromagnética exige que, em caso de perda de energia, ela chegue à posição de falha; independentemente de haver ou não energia, a válvula continuará a funcionar. 2. Nos modelos de pistão, quando a força exercida pela mola é insuficiente, é possível aumentar a força de pressão ao introduzir ar por baixo, enquanto nos modelos de membrana isso não é possível. Dessa forma, há uma ação unilateral, e não é possível controlar o movimento do vástago para baixo
Reply #62017-10-28
O princípio geral na indústria petroquímica é a segurança em caso de falhas. Aqui, por falha, entende-se a interrupção do fornecimento de ar e eletricidade; nesses casos, basta colocar as válvulas nas posições seguras exigidas pelas especificações técnicas do processo. Ou seja, quando o dispositivo está funcionando normalmente, a válvula eletromagnética fica carregada e a válvula encontra-se na posição correta. Em caso de falha, intertravamento ou queda de energia, a válvula deve assumir o estado de falha correspondente; basta configurá-la de acordo com essas exigências.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.