HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Sobre o fornecimento de energia para os painéis de controle PLC na oficina

2017-10-26View Original

Thread Content

Na oficina, é necessária uma linha de alimentação para PLC, com potência de 4KW a 220V. É preciso que a energia seja fornecida a partir do painel de alimentação localizado na sala de controle (via UPS). O comprimento da linha deve ser de aproximadamente 210 metros. A linha deve ser instalada em um suporte galvanizado, e separada dos cabos de sinal por divisórias. A pergunta é: qual tamanho de cabo devo escolher? As especificações ZR-YJV-0,6/1KV 3×6 são adequadas? Como calcular a perda de queda de pressão intermediária? É difícil pedir ao técnico de instrumentos para calcular isso. Existe algum manual disponível?
Reply #22017-10-26
Temperatura de operação: 30°C. A corrente de carga contínua a longo prazo, sob uma carga de 90%, é a seguinte: 1,5 mm² – 18A; 2,5 milímetros quadrados – 26A ; 4 milímetros quadrados – 26A ; 6 milímetros quadrados – 47A ; 10 mm² – 66A 16 mm² – 92A ; 25 milímetros quadrados – 120A ; 35 mm² – 150A. A potência P é igual à tensão U multiplicada pela corrente I: P = 220 volts × 18 amperes = 3960 watts. De acordo com as normas GB4706.1-1992/1998, os valores de corrente permitidos para os fios são os seguintes: Fios de cobre: Área da seção transversal do fio de cobre… Corrente permitida a longo prazo: 2,5 mm² (16A–25A); 4 mm² (25A–32A); 6 mm² (32A–40A). Fios de alumínio: Área da seção transversal do fio de alumínio… Corrente permitida a longo prazo: 2,5 mm² (13A–20A); 4 mm² (20A–25A); 6 mm² (25A–32A). A fórmula para calcular a queda de tensão em um cabo é △U = (P * L) / (A * S), onde P representa a carga do circuito ; L é o comprimento da linha ; A é o coeficiente do material condutor (cobre é aproximadamente 77, alumínio é aproximadamente 46) ; S é a seção transversal do cabo.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.