Thread Content
Na oficina, é necessária uma linha de alimentação para PLC, com potência de 4KW a 220V. É preciso que a energia seja fornecida a partir do painel de alimentação localizado na sala de controle (via UPS). O comprimento da linha deve ser de aproximadamente 210 metros. A linha deve ser instalada em um suporte galvanizado, e separada dos cabos de sinal por divisórias. A pergunta é: qual tamanho de cabo devo escolher? As especificações ZR-YJV-0,6/1KV 3×6 são adequadas? Como calcular a perda de queda de pressão intermediária? É difícil pedir ao técnico de instrumentos para calcular isso. Existe algum manual disponível?
Temperatura de operação: 30°C. A corrente de carga contínua a longo prazo, sob uma carga de 90%, é a seguinte: 1,5 mm² – 18A; 2,5 milímetros quadrados – 26A ; 4 milímetros quadrados – 26A ; 6 milímetros quadrados – 47A ; 10 mm² – 66A 16 mm² – 92A ; 25 milímetros quadrados – 120A ; 35 mm² – 150A. A potência P é igual à tensão U multiplicada pela corrente I: P = 220 volts × 18 amperes = 3960 watts. De acordo com as normas GB4706.1-1992/1998, os valores de corrente permitidos para os fios são os seguintes: Fios de cobre: Área da seção transversal do fio de cobre… Corrente permitida a longo prazo: 2,5 mm² (16A–25A); 4 mm² (25A–32A); 6 mm² (32A–40A). Fios de alumínio: Área da seção transversal do fio de alumínio… Corrente permitida a longo prazo: 2,5 mm² (13A–20A); 4 mm² (20A–25A); 6 mm² (25A–32A). A fórmula para calcular a queda de tensão em um cabo é △U = (P * L) / (A * S), onde P representa a carga do circuito ; L é o comprimento da linha ; A é o coeficiente do material condutor (cobre é aproximadamente 77, alumínio é aproximadamente 46) ; S é a seção transversal do cabo.