HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Problemas de intertravamento no sistema SIS

2017-10-26View Original

Thread Content

O sistema SIS requer intertravamento para desligar as bombas? Se a bomba de alimentação faz parte desse sistema de intertravamento, então ela também precisa atender ao padrão SIL2, assim como as válvulas pneumáticas?
Reply #22017-10-26
Este tópico foi editado pela última vez por budaoweng123 em 26/10/2017, às 16:09. :lol Sim, o SIS é voltado para E/E/PES. O primeiro “E” significa ELECTRICAL, ou seja, elétrico. Mas, se você exigir que os componentes dos circuitos de controle elétrico também tenham certificação SIL2, o custo será muito alto. Provavelmente, poucas empresas no país conseguirão arcar com isso. O SIS, no país, é apenas uma formalidade, algo feito só para passar na inspeção de segurança.
Reply #32017-10-26
Quanto aos problemas relacionados aos sistemas de instrumentação de segurança, desde que a Administração Geral de Supervisão de Segurança emitiu o documento nº 116, a análise HAZOP e a classificação SIL foram realizadas na maioria dos novos projetos. No entanto, os problemas mais complexos ainda não foram resolvidos. Vamos avançar passo a passo.
Reply #42017-10-27
Sim, é necessário controlar a parada da bomba. Se o dispositivo continuar funcionando mesmo com a bomba parada, isso vai causar danos
Reply #52017-10-27
Recomenda-se consultar mais os princípios de uso prático descritos na norma IEC61511.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.