HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Válvula de regulação de 2 linhas: o que fazer se houver apenas sinal e não alimentação elétrica?

2017-10-26View Original

Thread Content

Comprei 2 válvulas de regulação, do tipo 2 linhas, com tensão de 24V e sinal de 4-20mA. Como não tenho um DCS, comprei 2 controladores de temperatura da Fuji, do modelo PXR9, para usar na regulação. No entanto, ao receber os produtos, percebi que o sinal de 4-20mA emitido pelos controladores era passivo. O que devo fazer? É possível conectar uma fonte de alimentação adicional de 24V ao sinal do válvula reguladora, para alimentá-la?
Reply #22017-10-26
Este tópico foi editado pela última vez por tiger2010 em 26/10/2017, às 16:11. Deve ser algo como uma sequência, não é? :Só é que nunca se fez isso antes; pode-se experimentar primeiro, conectando diretamente a resistência de corrente no circuito. No máximo, o que vai acontecer é que o disjuntor vai queimar
Reply #32017-10-26
Basicamente, todos os mostradores digitais e reguladores possuem uma saída independente de 24V. Olhe bem para o manual: uma das duas fios deve ser conectada ao terminal 24V+ do medidor digital, e a outra fio deve ser conectada ao terminal 4-20mA+ do mesmo medidor. Em seguida, faça a conexão entre os terminais 24V- e 4-20mA- do medidor digital. Se realmente não houver terminais de 24V no controlador numérico, então encontre uma fonte de alimentação comutada e conecte-a da mesma maneira.
Reply #42017-10-26
Este tópico foi editado pela última vez por jujiangliu em 26/10/2017, às 16:21. A saída de 4-20mA do controlador de temperatura é passiva? Pode ser conectado a uma fonte de alimentação de 24V DC.
Reply #52017-10-26
Conecte em série uma fonte de 24V DC.
Reply #62017-10-26
Verificar se a saída do controlador de temperatura é um sinal passivo? Geralmente, é muito raro. Se não houver, basta conectar um 24VDC entre eles.
Reply #72017-10-26
Você consegue controlar a saída ativa de temperatura, mas provavelmente seu válvula também não é controlável! As válvulas controladas em série geralmente são reguladas por DCS por meio de controle PID
Reply #82017-10-26
Só com sinal e sem válvula de regulação de alimentação, também não há funcionamento. Pelo que entendo, um instrumento de 2 fios é considerado ativo, pois possui sua própria fonte de alimentação e não precisa de energia externa; Instrumentos de 4 fios são chamados de passivos, pois não possuem fonte de energia própria e precisam de alimentação externa, certo?
Reply #92017-10-26
Bem, vou tentar amanhã. O FXR9 da Fuji realmente não possui tensão de 24V; a tensão de funcionamento é de 220V
Reply #102017-10-26
Pode me dizer se o localizador de controle DCS é um sinal passivo?
Reply #112017-10-26
O PXR9 da Fuji realmente não vem com fonte de alimentação de 24V. Vou procurar outra fonte de 24V. Será que posso conectá-la da mesma maneira que você indicou?
Reply #122017-10-27
Se o válvula de regulação utilizar um posicionador elétrico comum, o sinal de 4–20 mA é usado diretamente para controlá-la (a parte elétrica consiste basicamente em um ímã; o sinal de 4–20 mA gera uma força eletromagnética que altera a posição da válvula, controlando assim a pressão de retorno no circuito de ar da válvula). Já quando se utiliza um posicionador elétrico inteligente, é necessária uma fonte de alimentação de 24 V.
Reply #132017-10-27
1. “Tanto o display digital quanto o regulador possuem uma saída de 24V independente.” Haha. A potência dessa fonte de 24V fornecida pelo display digital e pelo regulador é de apenas cerca de 30mA. Isso é suficiente para fazer com que um transmissor de 4–20mA funcione normalmente.
2. Uma fonte de energia tão fraca… Mesmo que você a conecte ao válvula reguladora, como ela poderia ser capaz de fazer com que a válvula se mova? 3. A válvula de regulação deve ser acionada por um braço mecânico elétrico ou pneumático, certo? O Gogago nunca viu uma válvula de regulação. Envie uma imagem, para que eu possa conhecer melhor esse “Branco 4”. Seguindo o método indicado por aquela pessoa, é bem provável que você acabe danificando o relógio. . Hehe, desejo que você receba muitas bênçãos do céu! :P

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.