Comprei 2 válvulas de regulação, do tipo 2 linhas, com tensão de 24V e sinal de 4-20mA. Como não tenho um DCS, comprei 2 controladores de temperatura da Fuji, do modelo PXR9, para usar na regulação. No entanto, ao receber os produtos, percebi que o sinal de 4-20mA emitido pelos controladores era passivo. O que devo fazer? É possível conectar uma fonte de alimentação adicional de 24V ao sinal do válvula reguladora, para alimentá-la?
Este tópico foi editado pela última vez por tiger2010 em 26/10/2017, às 16:11. Deve ser algo como uma sequência, não é? :Só é que nunca se fez isso antes; pode-se experimentar primeiro, conectando diretamente a resistência de corrente no circuito. No máximo, o que vai acontecer é que o disjuntor vai queimar
Basicamente, todos os mostradores digitais e reguladores possuem uma saída independente de 24V. Olhe bem para o manual: uma das duas fios deve ser conectada ao terminal 24V+ do medidor digital, e a outra fio deve ser conectada ao terminal 4-20mA+ do mesmo medidor. Em seguida, faça a conexão entre os terminais 24V- e 4-20mA- do medidor digital. Se realmente não houver terminais de 24V no controlador numérico, então encontre uma fonte de alimentação comutada e conecte-a da mesma maneira.
Este tópico foi editado pela última vez por jujiangliu em 26/10/2017, às 16:21. A saída de 4-20mA do controlador de temperatura é passiva? Pode ser conectado a uma fonte de alimentação de 24V DC.
Conecte em série uma fonte de 24V DC.
Verificar se a saída do controlador de temperatura é um sinal passivo? Geralmente, é muito raro. Se não houver, basta conectar um 24VDC entre eles.
Você consegue controlar a saída ativa de temperatura, mas provavelmente seu válvula também não é controlável! As válvulas controladas em série geralmente são reguladas por DCS por meio de controle PID
Só com sinal e sem válvula de regulação de alimentação, também não há funcionamento. Pelo que entendo, um instrumento de 2 fios é considerado ativo, pois possui sua própria fonte de alimentação e não precisa de energia externa; Instrumentos de 4 fios são chamados de passivos, pois não possuem fonte de energia própria e precisam de alimentação externa, certo?
Bem, vou tentar amanhã. O FXR9 da Fuji realmente não possui tensão de 24V; a tensão de funcionamento é de 220V
Pode me dizer se o localizador de controle DCS é um sinal passivo?
O PXR9 da Fuji realmente não vem com fonte de alimentação de 24V. Vou procurar outra fonte de 24V. Será que posso conectá-la da mesma maneira que você indicou?
Se o válvula de regulação utilizar um posicionador elétrico comum, o sinal de 4–20 mA é usado diretamente para controlá-la (a parte elétrica consiste basicamente em um ímã; o sinal de 4–20 mA gera uma força eletromagnética que altera a posição da válvula, controlando assim a pressão de retorno no circuito de ar da válvula). Já quando se utiliza um posicionador elétrico inteligente, é necessária uma fonte de alimentação de 24 V.
1. “Tanto o display digital quanto o regulador possuem uma saída de 24V independente.” Haha. A potência dessa fonte de 24V fornecida pelo display digital e pelo regulador é de apenas cerca de 30mA. Isso é suficiente para fazer com que um transmissor de 4–20mA funcione normalmente.
2. Uma fonte de energia tão fraca… Mesmo que você a conecte ao válvula reguladora, como ela poderia ser capaz de fazer com que a válvula se mova? 3. A válvula de regulação deve ser acionada por um braço mecânico elétrico ou pneumático, certo? O Gogago nunca viu uma válvula de regulação. Envie uma imagem, para que eu possa conhecer melhor esse “Branco 4”. Seguindo o método indicado por aquela pessoa, é bem provável que você acabe danificando o relógio. . Hehe, desejo que você receba muitas bênçãos do céu! :P