Thread Content
Senhores, os sensores sem fio da Emerson já são amplamente utilizados em indústrias e fábricas. Gostaria de saber quais problemas devem ser levados em consideração ou evitados na prática, tomando como exemplo as áreas de tanques e as instalações internas. Já conheço as vantagens do produto. O que eu gostaria de saber são os problemas e defeitos aos quais é preciso prestar atenção e evitar
É possível consultar diretamente um engenheiro; ele provavelmente poderá fornecer informações objetivas
Os intercâmbios técnicos já ocorreram várias vezes, e os planos foram amplamente discutidos e quase totalmente definidos. No entanto, as desvantagens são completamente ignoradas, e todos os casos de aplicação prática são apenas casos de sucesso. Mas, na minha opinião, as novas tecnologias inevitavelmente trarão novos problemas. Portanto, gostaria de pedir a todos que conversassem sobre isso
Primeiro, não se trata de uma tecnologia nova; ela já está bastante desenvolvida. Além disso, como você pode ver, existem muitos exemplos de aplicações bem-sucedidas. Pelo que sei, em nível global, praticamente não foram encontrados problemas. E então, a parte de medição do instrumento é a mesma dos instrumentos com fio; pode ficar tranquilo. O que você está preocupado é apenas com a parte de transmissão sem fio. O sistema sem fio funciona da seguinte maneira: ele precisa ser adequado para uso sem fio. Além disso, o mercado e as vendas também não vão prejudicar a própria marca. Se o seu local realmente não for adequado para esse tipo de uso, eles também não vão promover soluções sem fio. gerg
Há problema para digitar no celular, suba. Primeiro, é preciso ter um local adequado para uso sem fio, o que exige considerar a presença de obstáculos, barreiras ou árvores altas e densas. Em segundo lugar, é preciso considerar se há necessidade de uma taxa alta de atualização dos dados medidos. Por exemplo, se você deseja que as informações sejam atualizadas a todo momento, ou se precisa de um sistema com velocidade de resposta extremamente alta. Afinal, trata-se de transmissão sem fio, e existem limitações. Embora a empresa responsável prometa um tempo de atualização de 1, 2, 4 ou 8 segundos, eu pessoalmente não recomendo uma taxa tão alta. Atualmente, na maioria dos casos, a atualização acontece a cada minuto, ou até menos
Além disso, os instrumentos sem fio precisam ser inspecionados por engenheiros especializados no local, para que se possa determinar a localização aproximada de instalação, bem como o número de repetidores necessários e suas posições de instalação, além dos pontos de medição. Isso é tudo. Então, se o local onde você está trabalhar for bastante aberto, sem obstáculos, ou houver poucos obstáculos, ou mesmo que haja muitos obstáculos, mas você tiver recursos suficientes para adicionar mais repetidores, e se a exigência em relação à taxa de atualização não for alta, então a solução sem fio da Emerson é a melhor opção. OVER
Gostaria de perguntar: ao dizer tantas verdades, isso poderá afetar sua decisão? Você vai usar o Emerson Wireless? Ou é adequado para usar aí?
Na minha opinião, o ambiente eletromagnético nas fábricas é complexo. É preciso verificar se a intensidade do sinal em cada local é suficiente (talvez seja necessário usar equipamentos profissionais para isso). Também é importante avaliar se o ruído de sinal afeta os instrumentos sem fio, além de garantir que a confiabilidade da comunicação esteja adequada, como no caso da configuração das antenas responsáveis pela recepção do sinal
O plano já foi definido; agora, resta apenas considerar o escopo de uso, a região, a quantidade utilizada, bem como a elaboração de procedimentos de manutenção viáveis.
Oh. Isso mesmo, é preciso usá-lo em um local adequado, determinando a quantidade e a localização após uma inspeção no local. Tente evitar todo tipo de interferência e obstruções. Além disso, a calibração desse dispositivo pode ser um pouco diferente, pois ele não emite sinal de corrente. Poderia me dizer de qual cidade você é? Talvez haja oportunidade de colaborarmos
É melhor não usar, o trabalho é instável e a taxa de falhas é alta.
Olá, pode descrever com mais detalhes?
Meu local de trabalho fica em Jiangsu e Jiangxi
Ah, que pena, aquele não é o nosso território. Mas espero poder ajudá-lo. Vocês não devem estar criando fábricas inteligentes, certo? Ou é apenas um projeto sem fio?
Esses parâmetros de que você fala são exibidos nas informações do painel, após a conexão da rede do painel: relação sinal-ruído, estabilidade, confiabilidade, etc
Você disse que é melhor não usar, eu entendo, porque a maioria das pessoas não aceita o sistema sem fio. Você diz que é instável, e eu posso aceitar isso, mais ou menos. Se a configuração da rede não for adequada, também podem ocorrer instabilidades. Mas isso pode ser resolvido otimizando a configuração da rede e adicionando repetidores. Você diz que a taxa de falhas é alta, mas eu não entendo muito bem. Além do fato de que o instrumento transmite os dados de forma sem fio e é alimentado por bateria, seus componentes principais de medição são os mesmos dos instrumentos com fio. Como, então, a taxa de falhas pode ser alta? Os instrumentos com fio da Emerson têm alta taxa de falhas?
Já usamos dezenas de unidades aqui, e até que está bom; basicamente não há troca de unidades. Além disso, o SIS não precisa de conexão sem fio, então está tudo bem.
O corpo do instrumento não é necessariamente necessário; o receptor sim. Afinal, como foi instalado durante a fase de depuração, com certeza existe um software de depuração para sua configuração.
Usado em áreas de armazenamento e transporte de líquidos; costuma perder a conexão com a rede, ou então mostra que o nível está no máximo
Talvez eu não tenha explicado bem: esse dispositivo utiliza a frequência aberta de 2,4 GHz. Quando há comunicação entre os dispositivos, é possível ver parâmetros como a intensidade do sinal, a confiabilidade e a estabilidade. O módulo de exibição dos dispositivos não mostra esses dados. Não tenho certeza se é possível visualizá-los por meio da frequência 475. Além disso, não existe um software especial para a depuração desse dispositivo. Os sinais dos instrumentos são enviados ao gateway, que se comunica diretamente com o computador por meio de cabo de rede. É possível visualizar esses parâmetros usando o navegador IE, além de modificar valores como unidades, faixas de medição e tempo de atualização