Como entender o comprimento do sensor Ln no radar de ondas guiadas E+H?

2017-10-27View Original

Thread Content

Todos os radares de onda guiada da E+H possuem o parâmetro de comprimento do sensor, Ln. Gostaria de saber: se esse comprimento do sensor for reduzido, por exemplo, se for encurtado, é necessário fazer alterações correspondentes no transmissor do radar? E se o valor vazio for um pouco menor que o valor máximo, quais seriam as consequências disso? Por exemplo, marca vazia 16M, marca cheia 17M
Reply #22017-10-27
Antenas com hastes guia ou cabos, se forem encurtadas, é melhor fazer uma alteração na configuração, inserindo o comprimento real. O comprimento do cabo é o intervalo de medição. O valor vazio e o valor cheio devem ser a faixa de medição, certo? Vazio 16, cheio 17. Ou seja, a faixa de medição é de 16 a 17.
Reply #32017-10-27
O comprimento de ln não é difícil de modificar: o valor máximo corresponde ao intervalo total, enquanto o valor mínimo é igual a esse valor máximo mais a área “cega”. ln pode ser maior que (valor máximo + área cega); ou seja, o nível zero pode estar no meio do tubo de condução. Consulte atentamente o manual. Tubos guia são geralmente usados em tubos horizontais.
Reply #42017-10-27
Obrigado. Se eu definir o valor mínimo como 16m e o valor máximo como 17m, haverá algum problema?
Reply #52017-10-27
Se o ln for maior que 17, não há problema; a distância máxima é de 17 metros abaixo da flange
Reply #62017-10-27
Se o ln for maior que 17, não há problema; a distância máxima é de 17 metros abaixo da flange
Reply #72017-10-28
LN é o comprimento do sensor. Se for um modelo com haste, ela pode ser removida; nesse caso, os parâmetros precisam ser alterados. O que compramos aqui tem 12 m de comprimento. Quando a haste é removida, o comprimento fica em torno de 6 m. Já usei esse produto por um ano, mas, quando não está em uso, ele costuma dar resultados imprecisos
Reply #82017-10-28
Hmm, se esse LN for encurtado, a configuração também precisa ser ajustada correspondentemente?
Reply #92017-10-29
Os parâmetros do transmissor são ajustados correspondentemente, sem relação com a configuração do controle central

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.