Este tópico foi editado pela última vez por qq_Caminhar 923923 em 29/10/2017, às 10:06. Como pode ser visto na imagem, a válvula de 4-20 miliampères não funciona. Assim que a energia é conectada, há vazamento de ar pelo espaço inferior da válvula. Quando a energia é desligada, o vazamento para. Não entendo o que está acontecendo. Alguém pode me ajudar? Obrigado
Reply #22017-10-29
Confirme se é vazamento de ar do localizador ou realmente um vazamento. .
Reply #32017-10-29
O localizador consome gás quando está funcionando normalmente; se não estiver funcionando corretamente, verifique outras causas.
Reply #42017-10-29
4-20 miliampères, a válvula não se move. Após a alimentação, o amplificador continua a liberar ar. Será que o amplificador está quebrado? ?
Reply #52017-10-29
Se for confirmado que há corrente sendo aplicada, é possível desconectar os fios de sinal e usar um multímetro para medir a resistência entre os terminais de sinal do posicionador (para verificar se há curto-circuito ou se a resistência é infinita). Em seguida, tente substituir o amplificador; Se não houver peças de reposição para o amplificador, desmonte-o, mas lembre-se da ordem para poder montá-lo novamente. Se você não tem experiência, é melhor não tentar desmontá-lo.
Reply #62017-10-29
Basta bater algumas vezes com a chave de fenda grande de 300 que você tem em mãos. Não tenha medo, não hesite em se esforçar. As coisas do Japão merecem ser espancadas. Pense nisso como uma forma de vingar os chineses. Hehe. . . .
Reply #72017-10-30
Há muitas razões para que o dispositivo não funcione quando ligado. Pelo que parece, o seu é um localizador do tipo 301. Verifique se há erros nas conexões e se o dispositivo está na posição manual. Esses localizadores sempre emitem ar; sem atenção, é difícil determinar se há vazamento de ar. .
Reply #82017-10-30
É óbvio que a membrana do amplificador está danificada; basta substituí-la
Reply #92017-10-30
É óbvio que a membrana do amplificador está danificada; basta substituí-la
Reply #102017-10-30
Resposta de teste: exclusão desta resposta concluída
Reply #112017-10-30
Resposta de teste: exclusão desta resposta concluída
Reply #122017-10-30
Resposta de teste: exclusão desta resposta concluída
Reply #132017-10-30
Resposta de teste: exclusão desta resposta concluída
Reply #142017-10-30
Resposta de teste: exclusão desta resposta concluída
Reply #152017-11-06
Hoje desmontei o localizador e descobri que a almofada de borracha do amplificador estava danificada; por isso, há vazamento constante de ar
Reply #162017-11-06
Por que não envia uma foto? Assim eu também posso aprender*. O meu também é da Yamaki; já aconteceu de ele não funcionar após receber o sinal adequado, e, ao desmontá-lo, percebi que a resistência dos indutores estava incorreta.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.