Pessoal experiente, por favor, vejam se o diagrama de instalação em anexo está correto?

2017-10-29View Original

Thread Content

Este diagrama de instalação mostra a maneira de instalar os instrumentos de medição de vapor de baixa pressão acima do ponto de coleta da pressão. Na minha opinião, este diagrama de instalação não é razoável. A maneira como os tanques de condensação estão conectados na figura é bastante única. Não se sabe se, com esse tipo de conexão, os tanques de condensação ainda conseguirão funcionar corretamente A parte marcada em vermelho foi modificada por mim; por favor, forneça suas valiosas sugestões.
Reply #22017-10-30
Isso depende principalmente da localização de instalação do transmissor; se ele for instalado em um ponto alto, isso não será bom
Reply #32017-10-30
O transmissor é instalado acima do ponto de medição da pressão.
Reply #42017-10-30
Publique as imagens para facilitar a participação de todos.
Reply #52017-10-30
Se for vapor, a posição do transmissor deve estar abaixo do tubo, e o tanque de condensação também deve ficar abaixo do tubo, para que a condensação ocorra corretamente. Caso contrário, a água no tanque de condensação pode ser facilmente afetada pela temperatura, fazendo com que o nível da água de condensação varie, o que resulta em medições imprecisas
Reply #62017-10-30
A instalação do transmissor abaixo do ponto de medição não é viável devido a restrições nas condições do local. Portanto, é adotado um método de instalação acima do ponto de medição da pressão. O ponto chave é a maneira como o tanque de condensação é conectado; acho que não faz sentido.
Reply #72017-10-30
Eu também prefiro o seu plano de reforma, que é mais parecido com os métodos utilizados no país e é mais confiável. Como o condensador precisa estar completamente cheio de água antes da instalação, a conexão conforme na figura original deve funcionar.
Reply #82017-11-02
Também é a primeira vez que vejo um tanque de condensação sendo conectado dessa maneira. Use apenas uma abertura para a entrada e saída do meio. A imagem original de que você fala pode ser usada. Acho que, após sua utilização, a água no tanque de condensação voltará para os tubos por meio do trecho em T, não é?
Reply #92017-11-02
Eu penso da seguinte maneira: antes de ligar o equipamento, o condensador e os tubos (incluindo os tubos de pressão do transmissor) são preenchidos com água. Ao abrir as válvulas, a água no condensador e nos tubos verticais volta para os tubos de vapor. No entanto, a água nos tubos de pressão do transmissor não consegue sair. Além disso, os três conectores dos tubos de pressão estão na mesma altura, e os tubos de pressão devem ter uma inclinação. Portanto, deve ser possível utilizá-los.
Reply #102017-11-03
Sim, de acordo com a sua análise. Deve funcionar também. Na figura, deve ser indicada a inclinação no tubo onde o trevo se conecta ao transmissor.
Reply #112017-11-09
Eu também nunca vi um tanque de condensação ser instalado dessa maneira
Reply #122017-11-10
Acho que não há necessidade de alterar. Feche a válvula de base antes de encher, basta encher diretamente, e depois abra a válvula de base.
Reply #132017-11-13
De acordo com a conexão do diagrama original, o líquido condensado no tanque de condensação não deveria voltar para os tubos?
Reply #142017-11-13
Este tópico foi editado pela última vez por zqwqiwu123 em 13/11/2017, às 16:48. Depois de analisar as discussões de todos, percebe-se que elas são bastante confusas. É preciso esclarecer o seguinte: 1. Ao medir um transmissor de diferença de pressão a vapor (com tanque de fluido isolante), o transmissor deve ficar o mais alto possível em relação ao ponto de medição da pressão. 2. A posição de coleta da pressão, no tubo de coleta, deve estar inclinada para cima, a fim de garantir que o condensado retorne para a linha de vapor. 3. O transmissor deve coletar a pressão na parte inferior do tanque de líquido isolante, enquanto a entrada dos tubos de vapor que conectam o tanque ao sistema de isolamento deve estar localizada na parte superior do mesmo.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.