Este diagrama de instalação mostra a maneira de instalar os instrumentos de medição de vapor de baixa pressão acima do ponto de coleta da pressão. Na minha opinião, este diagrama de instalação não é razoável. A maneira como os tanques de condensação estão conectados na figura é bastante única. Não se sabe se, com esse tipo de conexão, os tanques de condensação ainda conseguirão funcionar corretamente A parte marcada em vermelho foi modificada por mim; por favor, forneça suas valiosas sugestões.
Isso depende principalmente da localização de instalação do transmissor; se ele for instalado em um ponto alto, isso não será bom
O transmissor é instalado acima do ponto de medição da pressão.
Publique as imagens para facilitar a participação de todos.
Se for vapor, a posição do transmissor deve estar abaixo do tubo, e o tanque de condensação também deve ficar abaixo do tubo, para que a condensação ocorra corretamente. Caso contrário, a água no tanque de condensação pode ser facilmente afetada pela temperatura, fazendo com que o nível da água de condensação varie, o que resulta em medições imprecisas
A instalação do transmissor abaixo do ponto de medição não é viável devido a restrições nas condições do local. Portanto, é adotado um método de instalação acima do ponto de medição da pressão. O ponto chave é a maneira como o tanque de condensação é conectado; acho que não faz sentido.
Eu também prefiro o seu plano de reforma, que é mais parecido com os métodos utilizados no país e é mais confiável. Como o condensador precisa estar completamente cheio de água antes da instalação, a conexão conforme na figura original deve funcionar.
Também é a primeira vez que vejo um tanque de condensação sendo conectado dessa maneira. Use apenas uma abertura para a entrada e saída do meio. A imagem original de que você fala pode ser usada. Acho que, após sua utilização, a água no tanque de condensação voltará para os tubos por meio do trecho em T, não é?
Eu penso da seguinte maneira: antes de ligar o equipamento, o condensador e os tubos (incluindo os tubos de pressão do transmissor) são preenchidos com água. Ao abrir as válvulas, a água no condensador e nos tubos verticais volta para os tubos de vapor. No entanto, a água nos tubos de pressão do transmissor não consegue sair. Além disso, os três conectores dos tubos de pressão estão na mesma altura, e os tubos de pressão devem ter uma inclinação. Portanto, deve ser possível utilizá-los.
Sim, de acordo com a sua análise. Deve funcionar também. Na figura, deve ser indicada a inclinação no tubo onde o trevo se conecta ao transmissor.
Eu também nunca vi um tanque de condensação ser instalado dessa maneira
Acho que não há necessidade de alterar. Feche a válvula de base antes de encher, basta encher diretamente, e depois abra a válvula de base.
De acordo com a conexão do diagrama original, o líquido condensado no tanque de condensação não deveria voltar para os tubos?
Este tópico foi editado pela última vez por zqwqiwu123 em 13/11/2017, às 16:48. Depois de analisar as discussões de todos, percebe-se que elas são bastante confusas. É preciso esclarecer o seguinte: 1. Ao medir um transmissor de diferença de pressão a vapor (com tanque de fluido isolante), o transmissor deve ficar o mais alto possível em relação ao ponto de medição da pressão. 2. A posição de coleta da pressão, no tubo de coleta, deve estar inclinada para cima, a fim de garantir que o condensado retorne para a linha de vapor. 3. O transmissor deve coletar a pressão na parte inferior do tanque de líquido isolante, enquanto a entrada dos tubos de vapor que conectam o tanque ao sistema de isolamento deve estar localizada na parte superior do mesmo.