Será que essa instalação vai funcionar corretamente?

2017-10-30View Original

Thread Content

http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=image&aid=1296820&size=300x300&key=54999938763c2d0e&nocache=yes&type=fixnone Como mostrado na imagem, trata-se de um medidor de nível por radar do tipo “boca de trombeta”. Será que essa maneira de instalação é adequada? Não há risco de interferências?
Reply #22017-10-30
Basta que o modelo do medidor de nível por radar seja compatível e possua tubo guia, o que não afeta a medição. Ou seja, alguns dos medidores de nível por radar com antena em forma de bocal precisam de um guia de ondas, enquanto outros não necessitam dele. A forma de instalação mostrada na figura utiliza ventilação para evitar erros de medição causados pela condensação de água na antena. Mesmo que haja medidas de prevenção da formação de gelo na antena do radar, ainda assim gotas d’água afetam as medições, podendo até mesmo impedir que elas sejam feitas.
Reply #32017-10-30
O que você está medindo? Vai haver muito vapor? O que é aquilo verde? Vai purgar? Por que se escolheu essa forma de instalação? Fale sobre as condições de operação do seu equipamento. Se as condições de operação não forem complexas, essa instalação requer apenas alguns ajustes durante a calibração; a medição não apresentará problemas.
Reply #42017-10-30
Qual é o modelo? 5401 ou 5402? Seria melhor ter o modelo completo
Reply #52017-10-30
Quais meios, o estado do meio, as condições de operação e outros fatores devem ser levados em consideração, da forma mais detalhada possível
Reply #62017-10-30
O verde provavelmente é o fio de aterramento; quanto à necessidade de usá-lo, isso é outra questão. Assim se mede a instalação ; Temos radar aqui também. É possível
Reply #72017-10-30
Cavando~~~ Radar, louco do radar, cavando~~~ Ainda é um louco que se vira para os lados; o cinto ainda é verde. Hehe, parece bem bobo. . . . . . :P
Reply #82017-10-31
Não há guia de ondas? Isso não está certo. Medição imprecisa
Reply #92017-10-31
Será que também depende do comprimento dos tubos de aço embutidos no solo, abaixo do radar?
Reply #102017-10-31
Basta garantir que esteja completamente perpendicular à superfície do líquido, e que a parte da cabeça de inserção fique para fora da plataforma de instalação, de modo que as ondas emitidas não atinjam as paredes de instalação.
Reply #112017-10-31
Nos nossos tanques de esgoto e tanques de circulação, fazemos da mesma forma; não há nenhum problema, é ótimo. Se você tem dinheiro, seja um pouco caprichoso. . .

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.