Thread Content
Como mencionado no título, nosso dispositivo precisa ser configurado para abrir a válvula quando o nível do líquido estiver acima de 80%, e fechar a válvula quando o nível estiver abaixo de 30%. Eu não sei como fazer a configuração, então encontrei um modelo no programa, copiei-o e mudei os números de identificação. Mas surgiu um problema: percebi que esse software é realmente pouco amigável. É preciso definir uma estação de controle, e se houver dois pontos na configuração, eles não são exibidos nem podem ser enviados para fora. Como posso resolver isso? Eu já liguei a linha. http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=image&aid=1296887&size=300x300&key=89f52833adc4977c&nocache=yes&type=fixnone
Não entendi muito bem o que você quis dizer. Primeiro, copiar não é um problema. Mas o endereço precisa ser realocado e reatribuído. Há também a ativação do canal de cartões. Basta alterar a faixa de medição novamente. Não há mais nada
Temos várias estações de controle; na configuração, é necessário designar uma estação. Se não for essa estação, os dados não poderão ser exibidos ou transmitidos.
Temos várias estações de controle; na configuração, é necessário designar uma estação. Se não for essa estação, os dados não poderão ser exibidos ou transmitidos.
Emerson DCS: as entradas e saídas devem estar sob o mesmo controlador para poderem ser controladas. Acessar de sites diferentes não é possível. Não conheço muito bem o DCS da Emerson. Temos uma filial que utiliza o sistema de controle da Emerson, então tenho um conhecimento superficial sobre ele. Não sei se isso ajuda você