Thread Content
Em caldeiras de alta temperatura e alta pressão (540 graus, 9,8 MPa), qual é a melhor opção para instalar termopares nos tubos: juntas de cobre puro ou juntas feitas de grafite metálico? A nossa empresa instala juntas de revestimento em grafite metálico, mas algumas dessas juntas foram danificadas!
Almofadas de aço são melhores. Os termopares usam aqueles de pupila roxa
Neste tipo de vapor, deve-se usar termopares de soldagem, assim não haverá problema com os selantes. Agora é possível experimentar almofadas de cobre púrpura, informando ao fabricante os parâmetros de temperatura e pressão.
Hmm, ok, obrigado. Se os pontos de medição vazarem, isso significa que a usina terá que ser desligada; é preciso soldá-los completamente!
Vocês não instalaram mangueiras de termômetro? Deveriam usar mangueiras soldadas. Como é que pode haver danos nas buchas de vedação?
O tubo é semicerrado ~ é por isso que ocorre vazamento de vapor!
Almofadas de cobre púrpura ou almofadas de grafite; não use almofadas revestidas de grafite
Desculpe, errei ao olhar. É preciso usar uma almofada de cobre púrpura
Não existe nada de semicerrado; na verdade, não há nenhuma tubulação externa. É apenas um suporte para tubos. Agora, ou você monta novamente uma tubulação externa por meio de soldagem, ou terá que fazer a soldagem como foi mencionado anteriormente!
Deve-se usar almofadas octogonais ou elípticas de 304
Grafite a 540 graus definitivamente não funciona; acima de 450 graus, o grafite oxida-se muito. Nossa empresa tem produtos adequados para resolver esse problema; você pode entrar em contato comigo. 13120567768
Acho que, ao soldar o revestimento de proteção nas extremidades cegas do tubo, fica mais simples usar algum tipo de almofada para o termômetro