Aguardando online, problema com PT100

2017-10-30View Original

Thread Content

Três resistências térmicas no mesmo local; uma delas apresenta um valor 10 graus acima do normal. Já foi confirmado que o problema está nos fios. Como resolver isso? Por favor, ajudem
Reply #22017-10-30
Se houver um problema com o fio, a maneira mais rápida de resolver é substituí-lo.
Reply #32017-10-31
Verifique os pontos danificados na linha e conecte-a novamente
Reply #42017-10-31
É melhor trocar por outra. Se algo der errado no meio do caminho e for difícil resolver, é melhor trocar a linha rapidamente
Reply #52017-10-31
Temporariamente, pode-se utilizar correção com resistências em série e em paralelo
Reply #62017-10-31
Encontre um cabo de reserva ou um fio de substituição para usar no lugar
Reply #72017-10-31
Eu tenho uma solução para você: geralmente, é o fio “a” que está com problema. Nesse caso, use o fio “b” ou “c” no lugar do fio “a”, e conecte os outros dois fios entre si. Claro, isso não é recomendado. Se as condições permitirem, trocar a linha ou identificar o problema
Reply #82017-10-31
Se for um problema com o cabo, então troque o cabo...
Reply #92017-10-31
Se for apenas um fio que está quebrado, de quatro fios para três, de três fios para dois; se a exigência de precisão não for alta
Reply #102017-10-31
Na minha opinião: troque o cabo; se houver um cabo de reserva, use-o; se não houver, deixe o cabo como está.
Reply #112017-10-31
O método mais simples é subtrair a temperatura correspondente à resistência do fio no DCS ou PLC, e realizar um cálculo no software de configuração para isso.
Reply #122017-10-31
A pergunta não é suficientemente clara! O que é necessário é um método para enganar o processo, não é? Já que foi confirmado que é um problema com o cabo, troque-o. As medições dos instrumentos devem ser precisas e verdadeiras.
Reply #132017-11-06
Qual fio você está se referindo, afinal? O fio da resistência térmica ou o cabo? Se o cabo estiver danificado, basta substituí-lo. A resistência térmica deve ser de sistema de três fios; conectar B e C entre si provavelmente resolverá o problema.
Reply #142017-11-10
Já se sabe sobre o problema da linha, o que mais dizer? Trocar de linha
Reply #152019-02-01
Se não for possível, instale um sensor de variação de temperatura no local, e altere o DCS para entrada analógica
Reply #162019-02-01
Forçar valores falsos no sistema ou desativar os intertravamentos, desligar os instrumentos, substituir os cabos

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.