Esperando online, pergunta pt100

2017-10-31View Original

Thread Content

Esta postagem foi editada pela última vez por Old Driver Ah em 31/10/2017 às 14:06. Existem três resistores térmicos no mesmo local. Um deles está mais de dez graus acima. Foi determinado que é um problema de fio. Como resolver isso? Qual é a solução?
Reply #22017-10-31
Sob a premissa de garantir que a modificação não afetará as condições de trabalho e não criará riscos à segurança. Basta mudar a faixa de temperatura em 10°C.
Reply #32017-10-31
A resistência térmica deve adotar um sistema de três ou quatro fios, e os fios de conexão não devem afetar a medição da resistência térmica.
Reply #42017-10-31
Não está claro qual é o problema com os fios que fazem com que o display fique alto (10°C).
Reply #52017-10-31
Foi determinado que o problema estava no cabo, então troquei o cabo.
Reply #62017-10-31
Já que foi determinado que o problema está no cabo, por que não apenas trocar o cabo?
Reply #72017-10-31
Geralmente, os terminais da fiação são oxidados pela água, fazendo com que a resistência do circuito aumente, portanto, corte os fios oxidados. Religar.
Reply #82017-11-01
Mudar a linha deve ser o caminho mais direto, certo?
Reply #92017-11-01
Agora que foi determinado que é um problema de cabo, como posso corrigi-lo trocando o cabo?
Reply #102017-11-01
Se o resistor térmico não tiver um transmissor no local, será necessária uma fiação de pelo menos 3 fios para compensar erros causados ​​por problemas de fio. A posição de amostragem e a profundidade de inserção causarão inconsistências. Recomenda-se medir a resistência na seção PCS e medi-la passo a passo no local para ver qual link está causando o erro e depois alterá-lo.
Reply #112017-11-02
Numa situação semelhante, se a distância for grande, é melhor trocá-lo por um transmissor de temperatura.
Reply #122017-11-04
A melhor maneira de alterar a linha é se a resistência da linha puder manter esse valor, então você pode subtrair 10 da configuração.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.