Uma válvula de corte com função de manutenção em caso de falha precisa de 1 DO ou 2 DOs?

2017-10-31View Original

Thread Content

A válvula de corte do tipo FL com falha possui dois solenoides; será que também são necessários 2 pontos DO?
Reply #22017-10-31
Deveria ser suficiente usar um DO; as duas válvulas eletrônicas são controladas pelo mesmo sinal DO.
Reply #32017-10-31
Como fazer a conexão nos cabos em um único módulo DO?
Reply #42017-10-31
Esta postagem foi editada pela última vez por “Passante Apressado” em 31/10/2017 às 17:04. Utilizamos relés para isolar as válvulas solenoides no local; nos relés do sistema SIS, conectamos dois contatos normalmente abertos. Claro, também é possível usar dois DOs.
Reply #52017-11-01
Claro que são dois DO, não há dúvida quanto a isso.
Reply #62017-11-02
Este tópico foi editado pela última vez por lc13147735 em 2017-11-2 às 16:22. 1. Se forem dois válvulas eletromagnéticas, então deve ser um sistema de controle duplo. Os dois cilindros não possuem molas de retorno; portanto, são necessários dois pontos DO. 2. Um solenóide controlado por um único sinal elétrico; quando o solenóide está fechado, o ar é retido no cilindro, o que também permite a manutenção da posição. 1 ponto DO. Em resumo, acho que as duas válvulas eletromagnéticas são definitivamente de controle duplo, do tipo que não possui mola de retorno no cilindro.
Reply #72017-11-02
Este tópico foi editado pela última vez por zqwqiwu123 em 2017-11-2 às 16:52. Primeiramente, o FL deve ser de controle duplo; portanto, é necessário que sejam gerados dois sinais DO.
Reply #82017-11-02
Deve ser 2 DOs; você precisa verificar o controle específico dessas duas válvulas eletrônicas
Reply #92017-11-07
Principalmente, depende do tipo de válvula eletromagnética que você tem, para depois determinar quantos DOs serão necessários.
Reply #102017-11-09
Dois válvulas eletromagnéticas exigem 2 DOs; um DO é usado para acionar um relé com dois pares de contatos. Esse método deve ser utilizado com cautela, pois é preciso levar em consideração tanto a disponibilidade quanto a segurança. A válvula do tipo FL pode ser implementada por si só; não há necessidade de usar várias válvulas eletromagnéticas. A presença de 2 válvulas eletromagnéticas serve para evitar ações acidentais. O proprietário do tópico deveria fornecer imagens específicas para que seja possível fazer uma análise mais detalhada.
Reply #112017-11-09
Um ponto DO também serve, o cilindro não possui ressalto por mola, utiliza uma válvula eletromagnética de dois vias e cinco posições

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.