Os medidores de nível à base de boias, utilizados para medir o nível de carbono quaternário e de água, não conseguem flutuar!

2017-11-01View Original

Thread Content

No local da minha instalação, há medidores de nível do tipo boia para determinar os níveis de carbono quaternário e de água. No inverno, com a utilização do aquecimento auxiliar, o flutuador não consegue flutuar; ao desligar o aquecimento auxiliar, ele funciona normalmente. Por que o flutuador não consegue flutuar após a instalação do aquecimento? Além disso, diante dessa situação, como se proteger do congelamento no inverno?
Reply #22017-11-01
Você está se referindo ao fato de que o valor permanece zero, certo? O ponto de ebulição do carbono quaternário é baixo; ao se utilizar aquecimento para misturá-lo com o outro componente, a densidade do meio diminui
Reply #32017-11-01
O flutuador, ele fica sempre submerso no líquido em que está dissolvido. Como é que ele consegue flutuar, então? Esse cachorro maldito… Na verdade, ele não passa de um pedaço de pau, não é? Por que diabos o chamam de “flutuador”? Ai, meu Deus! Esse cara é realmente um monstro: usa roupas femininas para atrair clientes nas ruas. . . . . . :P.
Reply #42017-11-01
Será que a temperatura de aquecimento excessiva é a causa da mistura ou fusão dos dois materiais? Se não houver uma interface clara entre os dois, é difícil para o flutuador detectar essa interface
Reply #52017-11-02
Concordo com o aquecimento elétrico; se isso não funcionar, pode-se adicionar um pequeno controlador de temperatura, que desliga a energia quando a temperatura ultrapassa um certo valor e a liga novamente quando ela fica abaixo desse valor.
Reply #62017-11-02
Recomenda-se substituir o aquecimento por meio de calor intenso por um sistema de aquecimento menos intensivo. Por exemplo, em vez de usar vapor, pode-se utilizar água para o aquecimento. Também é possível optar pelo aquecimento elétrico, ou então isolar a linha de aquecimento a vapor a uma certa distância do tanque. A camada isolante não deve ser muito espessa; um aquecimento excessivo certamente causará a vaporização do meio líquido ou dificultará a separação das camadas
Reply #72017-11-02
Troque a tabela, use flanges duplas, e não haverá mais problemas.
Reply #82017-11-04
O vapor de aquecimento está muito forte, fazendo com que o butano se evapore.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.