O controle S7-200PID é muito estável; qual é o problema se, às vezes, o valor de saída dispara para 32000?

2017-11-01View Original

Thread Content

Prezados professores, recentemente criei um circuito de controle automático de vazão usando o guia PID do S7-200. Os parâmetros de integração proporcional também estão bem estabilizados, mas, ocasionalmente, a saída do circuito de controle atinge o valor máximo de 32.000, o que causa flutuações no circuito de controle. As curvas obtidas por meio do painel de ajuste PID são as seguintes: http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=image&aid=1297318&size=300x300&key=c4c5e56ba467dd31&nocache=yes&type=fixnone e http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=image&aid=1297319&size=300x300&key=8f0cc44e3148185d&nocache=yes&type=fixnone. Tentei criar um novo PID usando o assistente, mas ainda não funcionou. Verifiquei várias vezes; o AQW0 também não está sendo chamado por nenhum outro programa! Não consigo encontrar a causa. Por favor, ajudem-me! http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=image&aid=1297321&size=300x300&key=3a0f8b204990e949&nocache=yes&type=fixnone
Reply #22017-11-02
E se o PID for colocado em modo manual?
Reply #32017-11-02
Como foi dito acima, coloque em modo manual e veja se a saída continua sendo a mesma; Caso contrário, há algum problema com a entrada de PV; no modo automático, anomalias no PV podem causar mudanças no controle de saída.
Reply #42017-11-03
Veja se às vezes há sinais de interrupção da conexão.
Reply #52017-11-10
Depois de colocar no modo manual, ficou muito estável. Agora uso sempre o modo manual!
Reply #62017-11-10
Eu não entendi o que você quis dizer com sinal de interrupção da conexão! O sinal desapareceu de repente?
Reply #72017-11-20
Alguns módulos de IA da Siemens possuem detecção de interrupções na conexão. Se o sinal de IA não for transmitido corretamente ou houver problemas com o instrumento, pode ocorrer uma interrupção temporária no sinal, o que afeta a entrada PV e, consequentemente, gera saídas anormais

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.