Thread Content
Cinco sensores de pressão em um dos tubulações dentro da fábrica mostraram valor 0 de repente, e depois voltaram ao normal. O que está acontecendo? ! ! Peço ajuda aos especialistas: D
Estima-se que haja interferência eletromagnética....
Verifique se os 5 sinais estão todos em um mesmo cartão, e confira se o cartão está funcionando corretamente.
1. Verificar os outros pontos de medição ao longo da tubulação, para saber se há fluxo que possa servir como referência. Se esses valores também mudam, pode haver outras causas para as flutuações no processo, como operações técnicas diferentes; 2. Não sei como é feita a transmissão do seu sinal. Geralmente, a probabilidade de 5 sinais serem zero ao mesmo tempo é baixa; pode ser um problema de coleta dos dados ; 3. Verifique se há algum problema na parte superior da imagem, e se outros pontos de medição na imagem também apresentam problemas semelhantes
Em um dos cartões, verifique-o assim que a produção for interrompida. Obrigado
Já pensei nisso; parece que já contrataram alguém para fazer os testes antes. . .
Consulte o manômetro local ou um ponto de medição de pressão na mesma tubulação, para verificar os valores da curva histórica no mesmo momento.
1. A verificação não é feita na mesma barreira de segurança. 2. Verifique se há fontes de interferência intensa nas proximidades. 3. Consulte se o problema se deve a fatores relacionados ao processo
Primeiro, faça o que foi indicado no 4º andar, e depois faça o que foi indicado no 5º andar. Além disso, verifique se tanto a tela do DCS quanto os instrumentos locais apresentam mudanças. Se apenas a tela do DCS mudar, mas os instrumentos locais não, pergunte se alguém está ajustando o programa do DCS
E também, será que você está vendo coisas?
Pode ser causado por uma pressão instável dentro do tubo, como flutuações momentâneas.
Impossível confundir as flores = =! ~~
Isso também é possível, mas não dá para resolver isso.
Se não houver nenhum problema no processo, a probabilidade de todos os cinco pontos apresentarem problemas ao mesmo tempo é extremamente baixa. Provavelmente, há algum problema com os componentes utilizados
A probabilidade de todos os cinco pontos terem problemas ao mesmo tempo é realmente muito baixa. Já que o autor sabe que cinco pontos estão em um único cartão, ele deveria focar sua inspeção nesse cartão.