2017-11-02View Original

Thread Content

Quando o nível de líquido no tanque de armazenamento de amônia líquida está muito alto, o sistema SIS desliga a válvula de interrupção de emergência na entrada de alimentação. Será necessário também desligar a bomba de alimentação por meio desse sistema? A bomba de alimentação era originalmente acionada em conjunto com o DCS
Reply #22017-11-02
Isso não depende da opinião de ninguém; é preciso ter como base o projeto original e os diagramas lógicos. Não se pode confiar apenas em suposições ou no que os outros dizem. Quando não há problemas, tudo bem; mas, quando há problemas, você é o principal responsável
Reply #32017-11-03
Se o fechamento da válvula de alimentação causar pressão excessiva na bomba, ela deve ser desligada automaticamente por intertravamento
Reply #42017-11-03
Os sinais que entram no SIS ainda precisam passar pela análise HAZOP e pela classificação SIL. Se não houver esses, então os sinais de intertravamento devem ser direcionados para o SIS, na medida do possível.
Reply #52017-11-03
O escritório de design cria diagramas em cadeia. Se a bomba for regulada por frequência, não importa se ela está funcionando ou não.
Reply #62017-11-03
A bomba de alimentação é uma bomba centrífuga ou uma bomba alternativa? O sistema SIS é projetado pelos engenheiros responsáveis pelo projeto. Se eles já o projetaram, basta instalá-lo. Caso contrário, é necessário abrir um pedido de informações para esclarecer esse assunto. De acordo com o processo de produção, as válvulas de alimentação devem estar fechadas; portanto, não é correto manter a bomba ligada enquanto elas estão abertas. O que é o SIS? É um sistema que interrompe tudo assim que é acionado, reduzindo assim os riscos ao mínimo. Recomenda-se conectar o SIS ao inversor de frequência da bomba, para que o SIS possa reduzir a frequência de rotação da bomba para 0
Reply #72017-11-03
Se já tiver o sis, use-o. Mais um ou dois pontos não fazem diferença
Reply #82017-11-03
Veja os resultados da análise HAZOP! Geralmente, quando a válvula é fechada, a bomba para de funcionar!
Reply #92017-11-10
Fechar a válvula e parar a bomba evita que ela fique sob pressão excessiva; o amônia se vaporiza facilmente, causando vazamentos. Na minha opinião, é necessário um sistema de parada em cadeia da bomba!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.