2017-11-03View Original

Thread Content

Como mostrado na figura, o medidor de nível por radar de ondas guiadas é instalado do lado de fora do tanque de água de resfriamento. Qual é a razão para isso? Ou qual é a vantagem de fazer isso dessa maneira? Por que não inserir diretamente por cima, dentro do pote? Acho que existem duas razões para isso: 1. O interior do tanque possui equipamentos como agitadores, o que dificulta a instalação de um radar de nível com haste de onda guiada. 2. Essa maneira de instalação facilita a remoção do instrumento do sistema, o que torna as manutenções mais simples. Mas no tanque de água de resfriamento, não existem esses dois fatores. Espero que algum especialista experiente em instrumentação possa me orientar e explicar os motivos para essa instalação! Além disso, se algum outro amigo de Sichuan tiver documentos com as normas de instalação de instrumentos, poderia compartilhá-los? Assim, podemos aprender juntos!* Obrigado, obrigado:lol
Reply #22017-11-03
O volume do tanque é pequeno, e as flutuações no nível do líquido de entrada e saída são grandes, o que afeta a precisão das medições. Portanto, utiliza-se um tubo de derivação para instalar o medidor de nível. A forma de flange de derivação permite não apenas a instalação de medidores de nível por radar, mas também a utilização de outros tipos de medidores de nível, como: medidores de nível por boia, medidores de nível magnetoestriccionais, entre outros.
Reply #32017-11-03
Para a seleção de instrumentos relacionados às normas “SHT3005-2016 – Especificações para a seleção e projeto de instrumentos de automação na indústria petroquímica”, você pode se basear nesse guia. Espero que isso possa ajudá-lo!
Reply #42017-11-03
Também é possível que o seu tanque seja muito pequeno; o nívelímetro original não atende às exigências. Além disso, após a conclusão da construção do tanque, não é possível instalar o tubo de ondas guiadas. Por isso, foi utilizado um radar de ondas guiadas com flutuador externo. Na verdade, acho que um nívelímetro com flutuador já seria suficiente……
Reply #52017-11-03
Você começou a se preparar para instalar um medidor de nível magnético, mas, por algum motivo, acabou comprando um radar, não é? ;P
Reply #62017-11-04
Que rico! Radar de ondas guiadas para medição de água. O método de instalação desse jeito foi explicado muito bem no segundo andar. O diâmetro do tanque é pequeno, o que pode causar interferências no nível de líquido medido pelo radar. Além disso, a abertura na parte superior do tanque não é prática; por isso, utiliza-se um tubo de derivação para resolver esse problema.
Reply #72017-11-04
Então, que tipo de medidor é usado para medir o nível da água, com um custo um pouco menor? Medidor de nível por diferença de pressão?
Reply #82017-11-04
Usar radar para água condensada também é um desperdício! Instalado no tubo de derivação, além de facilitar a retirada do líquido, também tem a função de estabilizar o nível do mesmo
Reply #92017-11-05
Na verdade, o que eu mais gostaria de saber é: radar, essa instalação causa muita interferência? Parece que esse tubo de derivação é bem fino
Reply #102017-11-06
Os medidores de nível com bola flutuante e placa magnética são os mais econômicos. Para maior precisão, os medidores de nível de tipo inserto, capacitivos e de impedância de radiofrequência ainda são baratos.
Reply #112017-11-06
Que generosidade! ! ! Parece que a válvula de pressão na raiz também está funcionando bem, não é? Uma válvula esférica? O tanque de água de resfriamento é um equipamento muito importante no processo? Há controle? Qual é a taxa de variação do nível do líquido?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.