Como conectar a saída (em forma de pulsos) do sensor de fluxo para alimentar o barreira de segurança?

2017-11-03View Original

Thread Content

Este tópico foi editado pela última vez por cooldick em 3/11/2017, às 20:40. Prezados especialistas: Encontrei um medidor de vazão cujo manual indica que a saída de pulsos é feita por meio de transistores com coletor aberto (há um diagrama de conexões abaixo). Pergunto se, ao conectar o medidor de vazão a um barramento de segurança, seria suficiente usar um barramento de segurança cuja entrada seja um interruptor NAMUR e cuja saída seja um transistor. A saída do barramento de segurança seria conectada ao contador de pulsos de alta velocidade do PLC. É a primeira vez que encontro esse tipo de situação; normalmente, os sensores são conectados diretamente ao PLC. (Saída de coletor em circuito aberto com isolamento óptico, alimentação de 5 a 30 VDC, 40 mA no máximo; quando a corrente em estado ativo cai para 50 mA, a tensão é de 1,8 VDC, e para 10 mA, é de 1,6 VDC). Agradeço muito pela sua resposta!
Reply #22017-11-03
Qual é a marca desse medidor de vazão? Pelo que vejo na imagem, parece que a saída de frequência do medidor é passiva. Além disso, a saída de pulsos não pode ser conectada diretamente ao cartão de pulsos, certo?
Reply #32017-11-03
É um medidor de vazão da NUFLO, para uso em áreas com risco de explosão. Por isso, é necessário usar uma barreira de isolamento. Mas ao escolher a barreira de isolamento, fiquei confuso: todas são do tipo com contatos secos ou sensores de proximidade como entrada. O que isso significa? . . .
Reply #42017-11-04
Este tópico foi editado pela última vez por tiger2010 em 04/11/2017, às 07:22. Até agora, não encontrei situações em que seja necessário isolar pulsos/frequências também. De acordo com as informações da P+F e da Nanjing Youbei, o isolamento de quantidades de pulso/frequência e de sinais de comutação é um tipo diferente de isolamento para entradas
Reply #52017-11-04
Não está muito claro. No local de carregamento da fábrica, os pulsos são conectados diretamente ao PLC, sem a utilização de barreiras de isolamento
Reply #62017-11-04
{:2_36:} Sim, esse sensor ainda precisa de alimentação através de um barramento de segurança; caso contrário, só resta consultar o fabricante do sensor
Reply #72017-11-04
Bem, olhando para esse “open collector pulse input” no canto inferior direito da imagem, o seu medidor de vazão não vem com esse conversor? Esse dispositivo não será o próprio usuário que fornece essa porta de entrada, certo?
Reply #82017-11-04
O fabricante da fonte de energia, que fica no canto inferior direito e também em cima, não é fornecido; é preciso adquiri-lo separadamente. No canto inferior direito, deve haver um módulo de coleta de pulsos
Reply #92017-11-04
Lembro-me de que os medidores de vazão de massa da High Precision parecem ter saída em pulso; o sistema da Emerson se conecta diretamente ao sistema
Reply #102017-11-05
É possível. A entrada NAMUR é ativa. Se for utilizada uma barreira de segurança com saída em circuito aberto, é necessário confirmar que a entrada no lado do PLC também seja ativa. Além disso, deve-se verificar se a faixa de frequência de saída do medidor de vazão está dentro dos limites da barreira de segurança. Após a instalação, também é preciso garantir que a barreira de isolamento consiga receber todos os pulsos emitidos pelo medidor de vazão, ou seja, que os fios não afetem a saída de frequência
Reply #112017-11-06
Você também pode considerar o problema da correspondência dos sinais enviados pela barreira de segurança para as placas de contagem de alta velocidade. Por exemplo, o sinal NAMUR é de 8VDC, enquanto a tensão dos sinais das muitas placas de contagem é de 24VDC
Reply #122017-11-06
Veja o manual de amostras do fabricante; a barreira de segurança correspondente ao sinal de pulso MTL é a MTL5532

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.