Qual instrumento é usado para medir o nível de líquido do tanque esférico de amônia líquida?

2017-11-03View Original

Thread Content

Qual instrumento é usado para medir o nível de líquido do tanque esférico de amônia líquida?
Reply #22017-11-03
Transmissor de pressão diferencial? Medidor de nível externo? Medidor de nível de aba magnética?
Reply #32017-11-04
Duas formas diferentes de medidores de nível de líquido que requerem transmissão remota
Reply #42017-11-04
Aba magnética montada na lateral, medidor de nível de flutuação
Reply #52017-11-04
Devido às enormes flutuações de densidade no tanque, é seriamente inapropriado instalar o flutuador em um recipiente conectado. É seriamente inapropriado instalar a bóia em um tanque grande para medir o nível preciso do líquido.
Reply #62017-11-04
Medidor de nível de líquido com aba magnética e transmissão remota; Medidor de nível magnetostritivo
Reply #72017-11-04
Tanque esférico, então use radar. O transmissor de pressão diferencial também pode ser como o 3051S (sensor separado).
Reply #82017-11-04
O efeito do flange duplo + compensação no tanque esférico de amônia líquida é bom
Reply #92017-11-06
Medidor de nível servo, esta aplicação é muito madura e comum
Reply #102017-11-06
Olá, como compensar isso especificamente? Existe alguma fórmula que eu possa consultar? Obrigado
Reply #112017-11-06
Medidor de nível de pressão diferencial eletrônico, medidor de nível de radar (onda guiada)
Reply #122017-11-06
Use aba magnética para instruções no local (você também pode adicionar um transmissor para transmissão remota, mas ele pode ser facilmente corroído e danificado.; Geralmente, apenas interruptores de alarme magnéticos de alto e baixo nível são adicionados ao tubo de medição) + transmissor de pressão diferencial (transmissão remota 1), medidor de nível de radar de onda guiada por cabo único (transmissão remota 2)
Reply #132017-11-06
Naquela época, era utilizado o método da tabela de consulta (temperatura, pressão, densidade). Agora que o tanque esférico foi removido e a mudança de temperatura do tanque de amônia líquida de baixa pressão não excede 5°C, não há compensação.
Reply #142017-11-16
Pode usar medidor de nível externo ou medidor de nível de radar
Reply #152017-11-17
Esta postagem foi editada pela última vez por SIEMONESK em 17/11/2017 12:38 A área do tanque pode escolher um medidor de nível servo, que possui alta precisão, baixa manutenção e capacidade precisa do tanque, mas o custo de investimento é um pouco maior. Preste atenção aos problemas de corrosão e informe o fabricante do instrumento ao selecionar. Geralmente é necessário que diferentes métodos de medição sejam usados ​​para o mesmo equipamento para evitar falhas sistêmicas ou similares. O radar pode ser considerado outro tipo de instrumento. Nossa aplicação real é servo duplo e o efeito é muito bom.
Reply #162017-11-17
O tanque de bolas usa uma bola flutuante, atrevo-me a pensar nisso. Flanges duplos com amortecimento relativamente grande também podem ser usados. De qualquer forma, basta usar alguns medidores de nível de líquido, radares e abas magnéticas.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.