2017-11-06View Original

Thread Content

Os dados medidos pelo transmissor de nível a pressão inteligente instalado no tanque de armazenamento de solução de hipoclorito de sódio sempre apresentam um desvio em relação ao valor real do nível do líquido (um aumento, que se torna cada vez maior em comparação com o valor real). Como resolver isso?
Reply #22017-11-06
1. De quem é o “transmissor de nível inteligente a pressão”? 2. Que tipo de estrutura externa tem o “transmissor de nível de líquido inteligente a pressão”? Desenhe um esboço da instalação a lápis, tire uma foto e envie-a, para que todos possam dar uma olhada primeiro. Assim, será possível analisá-la de maneira mais precisa. Caso contrário, as pessoas vão fazer suposições sem sentido e análises erradas, o que só vai confundi-lo ainda mais {:3_51:}
Reply #32017-11-06
O que foi dito no primeiro andar faz sentido. Se a tendência do nível do líquido for de aumento constante, também é preciso verificar o processo, e não apenas os instrumentos.
Reply #42017-11-06
É um cristal, não é? Impacto na medição. De quem é não é importante
Reply #52017-11-06
Além do PVC, de que material são feitos este tanque de armazenamento e as tubulações, com teor de cloro de 10%/12%?
Reply #62017-11-07
Marca: Nissan Yokogawa e Nissan Azbil
Tipo: Transmissor de nível inteligente a pressão, com cabeça de flange única e diafragma
Instalação: Deve ser instalado no fundo do tanque, a uma altura de aproximadamente 20 cm em relação ao chão.
Tanque: Aberto, conectado ao ambiente externo (há um orifício de ventilação no topo do tanque para comunicação com a atmosfera). Há apenas uma bomba de dosagem externa para adicionar o produto químico no ponto de uso. O material é adicionado ao tanque por meio de caminhões-tanque, a cada 3 dias.
Material: Hipoclorito de sódio; densidade relativa em relação à água: 1,1
Reply #72017-11-07
1. Oh. . . . 1. A densidade da solução é quase constante. Mesmo que haja pequenas diferenças na concentração entre diferentes lotes produzidos pelo fabricante,, na pior das hipóteses, a variação na densidade da solução não deve ultrapassar ±2,5%.
2. Já os “dados de medição” aumentam cada vez mais em comparação com os valores reais.
3. Droga, qual é o problema com esse relógio japonês? Acho que o problema se deve a uma instabilidade no funcionamento do dispositivo, com flutuações ocasionais. Essas flutuações podem ser graves ou leves. Em termos técnicos, essas flutuações são divididas em “flutuação em zero” e “flutuação de sensibilidade”. Quanto à flutuação em zero, ela pode ser corrigida por meio de ajustes ou recalibrações. Já para a flutuação de sensibilidade, basta definir um nível de líquido conhecido no instrumento, observar o valor da pressão correspondente e determinar qual é a relação real entre eles. Com base nessa relação, é possível calcular novamente o intervalo de medição e, por fim, redefinir os valores. Atenção: antes de corrigir o desvio máximo, é necessário primeiro corrigir o desvio zero. O desvio temporal é uma característica inerente ao instrumento. Ou seja, as correções que fazemos só têm efeito temporário, não permanente. Se o desvio temporal do instrumento for muito grave, então o dono do instrumento deve derrotar aqueles japoneses malditos. {:3_51:}
Reply #82017-11-07
7. Além disso, se o instrumento continuar a se desviar sempre em uma mesma direção, ou seja, se os valores medidos continuarem a aumentar ou a diminuir constantemente, então existe a possibilidade de haver algum vazamento em alguma parte do instrumento. Esse vazamento de óleo faz com que o instrumento não consiga funcionar por muito tempo; ele acaba parando de funcionar completamente. . . Vazamentos mínimos são geralmente impossíveis de serem detectados a olho nu; é necessário instalar o medidor em uma bancada de calibração de pressão e manter uma pressão constante por um longo período para que se possa identificá-los.
Reply #92017-11-09
Irmão, a ciência e a tecnologia não conhecem fronteiras. Atualmente, o Japão realmente está à frente de nós no que diz respeito a instrumentos. Os japoneses são detestáveis, mas devemos respeitar a ciência e a tecnologia. ……Prefácio: Ambas as tabelas foram substituídas recentemente. Os problemas das tabelas antigas continuaram após a substituição por duas novas tabelas. Minha suposição é que o problema se deve às condições de uso, e não a um defeito no próprio instrumento. O hipoclorito de sódio tende a gerar gases; acho que isso está relacionado às características do material utilizado.
Reply #102017-11-09
Acho que isso é um desvio causado por mudanças no sistema de medição e no meio. Poderia me enviar os dados mais recentes, incluindo as variações no nível do líquido, a temperatura e as mudanças na composição dos gases dentro do tanque?
Reply #112017-11-09
1. Oh~~~~ Dizer que uma pessoa é educada é ótimo, não é “detestável”. Além disso, essa pessoa está “à frente” de todos os outros no mundo em termos de gostar de comer merda~~~ {:3_51:}
2. Quais são as duas marcas de relógios que você trocou? De quem são esses relógios? Será que os seus três relógios estão todos infestados de ratos? 3. Você “supõe” que o hipoclorito de sódio se decompôs, gerando gases. Então, diga-me: esses gases afetaram quais das “características do material”? Isso mudou as “condições de aplicação” do instrumento? 4. Só quem consegue explicar as relações de causa e efeito é que realmente “respeita a ciência e a tecnologia”, não é? .
Reply #122017-11-09
Foi verificado a composição da solução? Se houver grandes mudanças na composição da solução, isso pode afetar a indicação do nível do líquido, especialmente nos produtos produzidos por fábricas pequenas.
Reply #132017-11-10
Se eu soubesse, precisaria mesmo pedir ajuda? Suspeita-se que o problema esteja relacionado aos tanques de armazenamento de medicamentos, pois apenas o tanque de hipoclorito de sódio apresenta esse problema; os outros tanques de armazenamento de medicamentos não têm nenhum problema. Vou chamá-lo de irmão. Não seja arrogante. Todos nós odiamos os japoneses, mas em áreas em que somos inferiores, devemos aprender com humildade*. Quando superarmos os japoneses em termos tecnológicos, naturalmente não precisaremos mais usar produtos japoneses.
Reply #142017-11-10
A empresa tem políticas de segurança rigorosas; não consigo enviar gráficos com os dados. Só posso responder pelo celular. Variação de temperatura: ultimamente, a temperatura aqui varia entre 10 e 17 graus. Variação do nível de líquido: O nível real do líquido no tanque de armazenamento diminuiu nos últimos 7 dias, passando de 55% para 40%. Dados do transmissor: o valor diminuiu de 50% para 45%. Isso significa que a diferença entre os dados de medição e o nível real do líquido aumentou de 5% para 10%. Material no tanque: solução de hipoclorito de sódio, com densidade relativa em relação à água de 1,1. O material tende a gerar gás, mas há uma saída de ar no topo do tanque, que o conecta à atmosfera.
Reply #152017-11-10
Se o desvio for grande, basta desmontá-lo para verificar. Feche a válvula de raiz, desparafuse alguns parafusos, ventile para o ar e verifique se os instrumentos voltam a 0. Marque 0 pontos e, em seguida, instale novamente. Ou pode-se levá-lo de volta completamente para testar novamente a linearidade da escala. Se o relógio fica constantemente desalinhado, então troque-o.
Reply #162017-11-10
1. Cavar sulcos! ~~~~~~ Chutarei seu nariz, chutarei seu rosto. Não vou bater no seu rosto, vou chutar suas pernas com força. Mesmo que você coma as fezes dos cachorros japoneses, ainda assim achará que são fezes boas, deliciosas. É a sua boca que é tão ruim que não consegue perceber o bom sabor! {:3_51:} 2. Quando o nível do líquido cai de 55% para 40%, a diferença de pressão correspondente cai de 50% para 45%. Se os medidores não sofrerem desvios, então somente quando a densidade do líquido diminuir três vezes – ou seja, quando seu valor passar para 1,1÷3=0,36666 – é que a relação entre a diferença de pressão e o nível do líquido ainda será válida! 3. Matemática tão simples assim… Você não consegue resolver, é? Você não consegue entender onde está o problema, não é? Ou será que a sua fábrica é tão incrível que consegue fazer com que a densidade do líquido fique em 0,366?! 4. Você deixou o irmão com raiva; ele até jogou fora todo o roujiamo que tinha comido. :lol Agora pense bem: você é um idiota, não consegue perceber a situação nem distinguir o certo do errado. O irmão já não está mais bravo. Aprenda com os erros… Desejo que você caia em solução de hipoclorito de sódio, para se lavar e se desinfetar. Hahaha :P
Reply #172017-11-10
O hipoclorito de sódio se decompõe com grande facilidade, além de reagir facilmente com o CO2. Após essa reação, a densidade do meio muda, e, naturalmente, os valores de medição também mudam. Neste caso de vocês, não é possível usar método de pressão para medir o nível do líquido; ou se usa radar, ou se usa válvulas magnéticas.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.