Thread Content
Olá a todos: nossa empresa instalou recentemente um novo sistema de tubulações para gás. O medidor de vazão utilizado é um medidor de vazão por turbina. Será que é necessário ter um trecho de tubulação reta antes do medidor? Várias vezes o comprimento do trecho em linha reta? Obrigado!
É necessário um tubo reto; no mínimo, deve-se garantir 10 unidades à frente e 5 unidades atrás. Porém, durante a instalação, tente manter o tubo o mais reto possível, seguindo as instruções de instalação.
Durante a instalação, a direção do fluxo do líquido deve ser consistente com a direção indicada pela seta na carcaça do sensor. Além disso, o trecho de tubo reto a montante deve ter pelo menos 6DS, enquanto o trecho de tubo reto a jusante deve ter pelo menos 5DS (DS é o diâmetro interno real do tubo a ser medido).
Os dados também não são consistentes; o conjunto de questões para técnicos em instrumentação exige 15D no início e 5D no final.
É necessário, e é preciso garantir os primeiros 10 e os últimos 5.
Solicitar 10D no início e 5D no final, o mais longo possível.
Não faz muita diferença se se usa ou não; de qualquer forma, vai quebrar em seis meses.
Eu é que aponto a questão chave: como lidar de maneira negativa com isso. O importante é saber se existe um filtro ou não; sem filtro, tudo vira ruim.
Consulte o certificado de qualidade emitido pelo fabricante do medidor de vazão, que contém informações claras sobre o comprimento do tubo reto. Geralmente, 10D no início e 5D no final.
Ao instalar medidores de vazão em tubulações de gás, é essencial exigir um grau de proteção contra explosões
Devido à presença de componentes mecânicos em movimento no medidor de vazão por turbina, há requisitos quanto à pureza do gás, bem como quanto ao estado de fluxo do mesmo. Além das exigências relativas ao trecho de tubulação reta, um medidor de vazão por turbina deve contar também com uma tela de filtragem apropriada em sua parte superior, a fim de remover possíveis partículas que possam vir junto com o gás.
A exigência da indústria de gás para o trecho de tubulação anterior ao medidor de vazão por turbina é de 5D
6.4.1 A seleção do medidor de vazão de tipo turbina deve atender aos seguintes requisitos: 1. O medidor de vazão de tipo turbina é adequado para a medição do fluxo de gases, vapores e líquidos limpos. 2. O número de Reynolds do meio de medição não deve ser inferior a 20.000. Medidores de vazão por tipo “vortex” não são adequados para fluidos com viscosidade superior a 20 mPa·s, em situações em que há grandes vibrações nos tubos, ou na saída das bombas. 4 O medidor de vazão de tipo turbina possui função de corte de vazões baixas, portanto não é adequado para medir vazões próximas a zero. 6.4.2 Ao medir o fluxo em tubulações de grande diâmetro, é recomendável usar medidores de vazão de tipo vortex de inserção. 6.4.3 A distância do trecho de tubo reto a montante do medidor de vazão deve ser de 15D a 50D (dependendo das condições dos tubos conectados); quando se utiliza um retificador, o comprimento do trecho de tubo reto não deve ser menor que 10D; já a distância a jusante não deve ser menor que 5D.
Sua visão não está boa, certo? Se você não consegue distinguir turbina de rua de vórtice, então não copie conteúdo inútil.
De fato, os medidores de vazão a turbina a gás exigem várias condições de uso: não apenas um comprimento mínimo do trecho de tubo reto, mas também requisitos quanto à pureza do gás, além de exigências para seu uso seguro. 1. O requisito de comprimento do trecho em linha reta visa, essencialmente, garantir que o fluxo do gás esteja dentro dos padrões desejados. Geralmente, os fabricantes fornecem valores típicos para o comprimento do trecho de tubo reto – ou seja, condições ideais de instalação, sem equipamentos que possam interferir no fluxo de fluido; em outras palavras, é preciso que haja um trecho suficientemente longo de tubo reto para atender aos requisitos. Geralmente, esse valor é de 5D à frente e 2D atrás do ponto de interesse; em alguns casos, quando há um retificador, o valor é de 3D à frente. É importante notar que se trata de dados típicos do comprimento dos trechos de tubo retos, e não de dados relacionados à instalação e uso reais ; Geralmente, quando as condições de instalação no local são boas (não há componentes que possam causar interferências nas conexões ao longo dos trechos de tubulação reta, como reduções de diâmetro, curvas, trevos e válvulas em posição parcialmente aberta; existem apenas válvulas para controlar o funcionamento do medidor de vazão ao longo desses trechos retos), o comprimento desses trechos retos pode ser considerado como 10D à frente e 5D atrás ; Geralmente, quando as condições de instalação no local são precárias (quando há componentes que causam interferência perto das válvulas responsáveis pelo controle do fluxo, ao longo do trecho de tubulação reta), é necessário aumentar o comprimento desse trecho de tubulação. A quantidade exata de aumento depende da distribuição dos componentes que causam interferência no local. 2. Requisitos de pureza do gás: O medidor de vazão por turbina possui componentes mecânicos em movimento em seu interior. Se a pureza do gás não atender aos requisitos, isso acelera o desgaste desses componentes (especialmente do sistema de rolamentos), fazendo com que a precisão das medições diminua rapidamente, até que o dispositivo deixe de funcionar. Além disso, se o gás estiver muito sujo, isso pode causar danos diretos aos componentes internos (desgaste dos rolamentos, travamento deles, além de danos às pás e às paredes internas). Por isso, é necessário instalar um filtro antes do medidor de vazão por turbina. 3. Requisitos para uso seguro: Devido à presença de componentes mecânicos em movimento em seu interior, os medidores de vazão por turbina exigem condições específicas para seu uso: ao ligar ou desligar o medidor, é proibido abrir e fechar as válvulas rapidamente (existem resistências de atrito entre os rolamentos e suas bases; abrir e fechar as válvulas de forma brusca pode causar danos excessivos no sistema de rolamentos, podendo até mesmo destruir o rotor). As válvulas devem ser abertas e fechadas lentamente ; Para ativar o medidor de vazão, é necessário primeiro criar pressão, e só depois ativar o medidor (ou seja, abrir lentamente a válvula de entrada, de modo que o medidor seja preenchido com gás e a pressão aumente, até que se iguale à pressão na parte superior do sistema). Ao ativar o medidor, se o tubo abaixo for vazio, a válvula de saída não deve ser aberta rapidamente; ela deve ser aberta lentamente, controlando-se o fluxo para que ele fique dentro dos limites adequados do medidor, até que a pressão se equilibre com a pressão na parte superior do sistema ; Durante o uso normal do medidor de vazão, é necessário que o fluxo de ar seja constante, sem grandes variações instantâneas no volume de fluxo. 4. Escolha do medidor de vazão por turbina: É necessário escolher um medidor de vazão por turbina do tipo lubrificado. As turbinas para gás são diferentes das turbinas para líquidos, pois não possuem capacidade de autolubrificação. O sistema de rolamentos precisa ser lubrificado para garantir seu funcionamento contínuo.
Desculpe, errei ao ler. Embora não sirva para nada, se você for capaz, crie uma regra que todos possam aceitar