3051 – Falha na transformadora de pressão: exibido “NO P UPDATE”

2017-11-07View Original

Thread Content

Como no título, a imagem acima. Como resolver isso?
Reply #22017-11-07
Alarme de exibição sem pressão? Existe alguma configuração que permita desativá-lo?
Reply #32017-11-07
Consulte o manual técnico em anexo, há instruções na página 101
Reply #42017-11-07
Também é a primeira vez que vejo esse problema. Minha suposição é: 1. Problema de configuração, não foi detectado nenhum alarme de pressão. 2. Falha no sensor. 3. Falha na comunicação entre o sensor e o transmissor (o cabo se rompe devido à rotação do mostrador, entre outras causas). 4. Falha no transmissor.
Reply #52017-11-07
Se estiver dentro do prazo de garantia, será enviado para teste na fábrica; se estiver fora do prazo, será substituído por um novo imediatamente
Reply #62017-11-08
Este defeito é um problema de hardware, que não pode ser corrigido no local. Se ainda estiver dentro do período de garantia, o produto será enviado de volta à fábrica para análise. Se estiver fora da garantia, é melhor substituir por um novo
Reply #72017-11-08
Eu baixei e li 101 páginas, mas não consegui entender nada do que estava escrito nelas. Isso tem alguma relação com a pergunta do autor do tópico? ! . . . Explique você. . . O que está acontecendo? .
Reply #82017-11-08
Falha de hardware, impossível de ser corrigida no local
Reply #92017-11-08
Seguindo as instruções acima, abra a parte superior da tabela e verifique se os cabos de conexão internos estão bem fixados
Reply #102017-11-13
Resolvido. O “NO P UPDATE” indica que o sensor não detectou nenhum alarme de pressão. Trata-se de um problema de hardware; é possível que a membrana ou o próprio sensor estejam danificados, ou então que o cabo de conexão entre o sensor e a placa-mãe esteja danificado. No entanto, no local ainda não havia solução. Eu realmente não queria tentar consertá-lo sozinho (a dificuldade técnica é muito alta, não tenho experiência, e se estragar, será difícil resolver o problema), então voltei à fábrica……
Reply #112017-11-13
Camarada do 3º andar, há códigos de erro lá dentro
Reply #122017-11-13
Esse modelo seu é o 3051GP, certo? É um problema de hardware; não há como consertá-lo sozinho, pois há muito poucas peças que podem ser removidas. Portanto, como já expliquei de forma simples, se o produto ainda estiver sob garantia, ele será levado de volta à fábrica para ser testado; talvez até seja possível receber um novo produto gratuitamente. Se não estiver mais sob garantia, você mesmo precisa substituí-lo por um novo.
Reply #132017-11-20
Também é a primeira vez que vejo isso. O manual serve apenas como referência; cada problema precisa ser analisado individualmente
Reply #142017-11-20
Aaaah, rangendo os dentes… Por que você fica apontando o caminho errado para as pessoas, causando confusão? ~~~~~~ O que exatamente você analisou? Você está deixando o irmão louco de raiva. . . Quero muito dar um soco na sua boca. . . :Depois de ler o que foi dito no 11º andar, entendi o que significa “NO P UPDATE”. “NO” significa “não”, “P” significa “pressão”, e “UPDATE” significa “sinal de saída do sensor”. Juntando tudo isso, significa que não há sinal de saída do sensor de pressão; ou seja, o sensor está quebrado. Quebrado tanto quanto a sua mente má, hein {:3_51:}. .

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.