Controle em cascata do nível do fluido em fluxo

2017-11-07View Original

Thread Content

Gostaria de perguntar a todos: o modo de controle das Figuras 1 e 2 é o mesmo? São todos controles de nível de fluxo? Ainda assim, a Figura 1 mostra o controle em cascata do nível do fluido, enquanto a Figura 2 representa um circuito simples. Alguns circuitos ficam difíceis de serem identificados nos diagramas PID. Alguém tem alguma dica? Há também um método de controle como no Figura 1; a válvula controla o fluxo também? Eu sei que o nível do líquido deve estar alto, então as válvulas precisam ser abertas mais. E o fluxo? Ele diminui? E a vazão também é controlada por uma válvula, não é? Quando a vazão aumenta, a válvula se fecha um pouco, e assim o nível do líquido não precisa mudar
Reply #22017-11-07
Ambos os esquemas de controle são sistemas de controle em cascata de nível de líquido e vazão. Quanto ao princípio, consulte o livro didático sobre sistemas de controle em cascata.
Reply #32017-11-07
As Figuras 1 e 2 apresentam diferenças no que diz respeito ao controle. A Figura 1 pode ser considerada como um sistema de ajuste em cascata uniforme, pois não se trata apenas de controlar o nível do líquido, mas também de manter a estabilidade do fluxo. Sua estrutura é semelhante à de um sistema de ajuste em cascata. A Figura 2 mostra o controle em cascata. Como a vazão fornecida pela bomba não é muito constante, a vazão é considerada uma variável auxiliar. No entanto, o objetivo final é estabilizar o nível do líquido.
Reply #42017-11-07
Não consigo entender esses gráficos. . . . . . .
Reply #52017-11-07
O objetivo é o mesmo, mas os circuitos principal e secundário estão exatamente em ordem inversa
Reply #62017-11-08
Na verdade, as duas figuras servem para estabilizar o nível do líquido, certo? Mas, na Figura 1, por que a seta do sinal de vazão é direcionada ao sinal de nível do líquido, e não diretamente à válvula? Se fosse direcionado diretamente à válvula, não seria a Figura 2? E como você percebe que há um ajuste uniforme na cidade? Ambos são em série, com certeza, não é?
Reply #72017-11-08
? O que significa? O nível do líquido é o circuito principal, certo? A vazão é o circuito secundário, certo?
Reply #82017-11-08
Os principais parâmetros controlados são o nível do líquido; no circuito secundário da Figura 1, trata-se do fluxo de saída, enquanto no circuito secundário da Figura 2, trata-se do fluxo de entrada.
Reply #92017-11-08
O circuito de controle em cascata é dividido em circuito principal e circuito secundário, como mostrado na Figura 1. O FIC é o controlador principal, enquanto o LIC é o controlador secundário; isso não é muito comum. O circuito principal é o ponto de controle de todo o sistema. Ou seja, quem for o circuito principal será o responsável pelo controle. Se pensarmos assim, então deve haver uma exigência muito alta por estabilidade no fluxo de água no lado a jusante, não é?
Reply #102017-11-08
Com certeza, apenas um dos dois controladores pode agir diretamente sobre a válvula. Na Figura 1, o LIC é quem age diretamente sobre a válvula, enquanto o FIC atua sobre o LIC. Ou seja, o FIC envia sinais para o LIC, ou seja, o FIC dá instruções ao LIC. Portanto, o FIC é o controlador principal. O objetivo final do controle em cascata ainda é eliminar as interferências. No caso de um controle normal de nível e vazão, a regulação da vazão é feita antes que o nível reaja às mudanças na vazão, eliminando assim as interferências com antecedência. Nunca se viu uma configuração como a mostrada na Figura 1. . . . . É melhor perguntar ao instituto de pesquisa!
Reply #112017-11-08
Sim, a Figura 2 está sem problemas. No que diz respeito ao controle do nível de líquido em um tanque, se o controle da entrada for feito por meio de feedback posterior, então utiliza-se o formato mostrado na Figura 2. Já se o controle da saída for feito por meio de feedback anterior, então o fluxo passa primeiro por um medidor de vazão e, em seguida, pela válvula de controle; nesse caso, também há uma sequência LIC-FIC.
Reply #122017-11-08
Na Figura 1, deve haver um erro de desenho. Tanto do ponto de vista das exigências técnicas quanto dos padrões de controle típicos, o correto seria um controle em cascata entre nível de líquido e vazão. Se for um controle em cascata entre vazão e nível de líquido, essa configuração realmente não é razoável. Quanto ao que o designer deseja expressar, é realmente necessário comunicar-se com ele.
Reply #132017-11-08
Sua afirmação não é muito precisa. Um nome é apenas um nome, não importa se essa válvula for chamada de CV (ou de qualquer outro nome). Mas você também pode entender as coisas dessa maneira, pois, em geral, é como você disse
Reply #142017-11-08
A Figura 1 deveria representar um sistema de controle em cascata para nível de líquido e vazão de saída; a figura está errada. A saída do controlador de nível LICA é enviada ao FIC como valor de referência; o FT funciona como sinal de medição para o FIC. A saída do FIC, por sua vez, é enviada ao FV. Só assim se obtém um nível de líquido correto – um sistema de controle em cascata para o fluxo de saída.
Reply #152017-11-08
A Figura 1 com certeza está errada; é possível conversar com o designer. O nível do líquido é o fator principal, enquanto o fluxo é o fator secundário. O significado de “projeto” deve ser o que eu disse: é preciso estabilizar tanto o nível do líquido quanto a vazão da torre. A configuração dos parâmetros PID não pode ser feita da maneira usual, em cascata.
Reply #162017-11-09
Mas nossos líderes explicaram que é preciso olhar para as válvulas abaixo: “LV” significa que o controle principal é do nível do líquido, enquanto “FV” indica que o controle principal é do fluxo. Acho que o diagrama um parece mais um circuito simples, onde o nível do líquido afeta diretamente a válvula, e o fluxo e a válvula estão no mesmo tubo. Ou seja, são dois circuitos separados
Reply #172017-11-09
Olhar para que seta? Seta de vazão para o nível?
Reply #182017-11-09
Mas os fluxogramas são todos LV, não FV
Reply #192017-11-09
Se for LV, esse diagrama pode ser entendido como um sistema de controle feedforward-feedback, ou seja, o nível do líquido é a variável de feedback (variável controlada), enquanto o fluxo é a variável de feedforward (perturbação). Controlar assim é um pouco difícil de entender.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.