2017-11-08View Original

Thread Content

Em um tanque subterrâneo de aço inoxidável, cujo meio é uma mistura de benzeno, xilenos, tolueno, óleos, ácidos e bases, e em condições de pressão atmosférica, com temperatura máxima de 200 graus Celsius, qual tipo de medidor de nível é o mais adequado para ser utilizado? Como é o medidor de nível por radar sem contato? Também é preciso considerar a vedação, para que odores indesejados não escapem.
Reply #22017-11-08
1. Será que realmente existe um tanque subterrâneo com (vários solventes orgânicos à base de benzeno + ácidos e bases + temperatura elevada de 200°C)? Será que realmente existe? 2. Se realmente existe esse orifício, é necessário medir o nível do líquido? 3. Se houver algum problema, procurem primeiro outros medidores de nível; tentem consertá-los com todas as suas forças. 4. E se vocês não conseguirem consertá-los direito, se gastarem toda a sua energia e dinheiro sem obter resultados, então podem vir falar comigo, irmão Porco. {:3_51:} Eu sou apenas um mendigo que come as sobras dos outros. .
Reply #32017-11-09
Em temperaturas mais altas, a antena de radar pode sofrer com a formação de umidade, o que afeta as medições. Pode-se considerar o uso de um medidor de nível com placa magnética de montagem superior, utilizando como densidade a menor densidade do meio em questão.
Reply #42017-11-09
Primeiro, 200°C é impossível sob pressão atmosférica normal. O tanque subterrâneo é aquele usado para armazenar resíduos, certo? O radar é um pouco caro; o modelo com flutuador deve ser suficiente.
Reply #52017-11-09
A 200 graus, como é que ainda podem existir benzeno, tolueno e xilenos?
Reply #62017-11-09
No 5º andar, foi dito que é possível considerar o uso de medidores de nível do tipo boia/sfera montados no topo, desde que não haja acúmulo de incrustações
Reply #72017-11-09
Por favor, tenha cuidado: há benzeno. Carcinógeno de grau 1. Portanto, o desempenho de vedação precisa ser levado em consideração. Em condições de 200°C, o benzeno se volatiliza, transformando-se em vapor de benzeno. O benzeno industrial geralmente contém íons de cloro, o que é corrosivo para o aço inoxidável 304; portanto, o material precisa ser tratado para se tornar inerte. É melhor não considerar os nivômetros de contato. A manutenção posterior também é problemática, pois é preciso ter contato com materiais tóxicos e perigosos. Portanto, ainda é recomendável usar radar!
Reply #82017-11-10
Eu trabalho com instrumentação, e não sei muito bem quais são os parâmetros técnicos específicos. No tratamento de águas residuais, há um processo que parece ser de regeneração, no qual é necessário injetar vapor; a temperatura máxima suportável deve ser de 200 graus Celsius. Não é a temperatura real de 200°C!
Reply #92017-11-10
As águas residuais certamente precisam ser destiladas, para que as componentes leves sejam separadas, evitando assim desperdícios e poluição. Além disso, também existem padrões para a descarga de efluentes industriais nas estações de tratamento de águas. Algumas substâncias não podem ser levadas às estações de tratamento de esgoto.
Reply #102017-11-10
Se tiver dinheiro, use nível por radar; se não tiver, use válvula de mariposa magnética de montagem superior.
Reply #112017-11-12
Não é recomendado usar radar; na saída de 200 graus, deve haver condensação. Se for necessário usá-lo, deve ser um radar de ondas guiadas. Acho que um medidor de nível magnético montado no topo é suficiente; o tipo magnetoestrictivo também serve
Reply #122017-11-21
Não se sabe se o medidor de nível capacitivo é viável – se é resistente a altas temperaturas e também à corrosão.
Reply #132017-11-23
Há alguns dias, perguntei aos técnicos de campo, e eles disseram que a temperatura não é tão alta, não passa dos 50 graus Celsius. Se houver dinheiro disponível, pode-se usar um radar; caso contrário, é preciso recorrer a displays instalados no local. Agora escolhemos o medidor de nível magnetoestrético; não escolhemos o modelo de instalação superior, pois tememos que a esfera flutuante desse tipo se mova aleatoriamente dentro do tanque.
Reply #142017-11-23
1. Nos tanques de benzeno e tolueno, há falsos alarmes gerados pelo radar. Como fazer a manutenção nesses casos? Será que você ousa abrir a tampa para limpar o rosto dele? Ladrão de radar louco. . . O radar é para pessoas que gostam de ser agredidas e maltratadas. . . Gaga ga ga :P 2. Cara, lembro que havia uma empresa em Jiangsu chamada “X Dannononghua”. Acho que era uma empresa de capital aberto, não é? Lá, eles têm alguns tanques de tolueno, feitos de esmalte. Não é permitido que haja aberturas nas paredes laterais dos tanques. Nos anos anteriores, em 2013 ou 2014, era preciso medir a densidade desses tanques. Isso causava muitos problemas para eles. Depois, eles procuraram por mim e compraram alguns dos medidores de densidade feitos na minha aldeia – medidores projetados especialmente para solventes orgânicos. Eles gostaram muito deles. No primeiro semestre deste ano, eles compraram mais 2 desses medidores. O “Chougui” é assim: a medição da densidade é 300 vezes mais difícil do que a medição do nível do líquido. . . O irmão, com os olhos fechados, consegue fabricar medidores de nível de maneira excepcional, usando apenas as pontas dos dedos dos pés. :50℃ não é uma temperatura alta. Se, no futuro, vocês tiverem dificuldades para medir o nível de líquidos que contêm benzeno, tolueno e outros compostos semelhantes, podem procurar pelo “Irmão Porco” para ajudar
Reply #152017-11-30
Eu usei um radar de orientação em um tanque de resíduos em uma fábrica de cokeração, e funcionou muito bem. As condições do meio líquido eram bastante complexas; se for necessário, posso ajudar
Reply #162017-12-01
Um medidor de nível com bola flutuante, mesmo que não seja de alta temperatura, também pode ser escolhido.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.