"Deve-se criar um sistema separado de monitoramento e alarme de nível elevado do líquido, além de um sistema de intertravamento. “Pergunta”

2017-11-08View Original

Thread Content

Olá a todos, tenho uma dúvida. Recentemente, o órgão responsável pela segurança no local realizou inspeções nos tanques de armazenamento de petróleo bruto e constatou que faltavam sistemas de alarme e intertravamento para níveis elevados de líquido. De acordo com a norma “AQ3036-2010, item 6.3.7”: em tanques de líquidos inflamáveis com capacidade acima de 5000 m³, e em tanques de pressão para substâncias químicas perigosas com capacidade acima de 400 m³, deve haver sistemas separados de monitoramento e alarme para níveis elevados de líquido, além de sistemas de intertravamento. ”Surge então a dúvida: será que é necessário criar um medidor de nível separado, com alarmes sonoros, e utilizar um PLC para o controle em cascata? ; Será que ainda é necessário adquirir outro conjunto de medidores de nível de líquido e um sistema de controle de intertravamento (ESD)?
Reply #22017-11-09
Não se sabe qual era o dispositivo de medição do nível do líquido no tanque original. Se houver um sistema de controle, basta adicionar mais um medidor de nível para atender às necessidades de medição e ao acionamento do intertravamento em caso de níveis muito altos.
Reply #32017-11-09
Ou seja, é necessário ter um sistema independente do sistema original, para criar um conjunto de intertravamentos
Reply #42017-11-09
Se houver um sistema SIS, é possível adicionar intertravamentos ao sistema SIS existente; caso contrário, é necessário instalar um sistema SIS separado
Reply #52017-11-09
Se originalmente havia apenas um medidor de nível, então é necessário adicionar outro ou um interruptor de alarme de nível elevado. O sistema de intertravamento funciona bem com o SIS original. De acordo com a agência de segurança, o SIS da área de tanques deve ser separado do SIS dos equipamentos de produção; não é permitido que eles sejam compartilhados. Como as empresas conseguirão arcar com isso?
Reply #62017-11-09
Basta ativar o intertravamento de alarme do Gajiao, não há necessidade de usar PLC ou ESD separadamente; você pode colocá-lo diretamente no DCS
Reply #72017-11-09
O significado original deve ser: 1. A área dos tanques deve ter, além do medidor de nível existente para indicar o nível do líquido, outro medidor de nível dedicado para fins de alarme e intertravamento. 2. Além do sistema DCS, que é utilizado para o controle da produção, pode-se adicionar outro sistema de controle de intertravamento, chamado ESD ou SIS.
Reply #82017-11-12
É apenas tirar as calças e soltar gases; o departamento de segurança não quer assumir nenhuma responsabilidade. Quanto mais sistemas existirem, maior será o risco, caso a manutenção não acompanhe esse crescimento
Reply #92017-11-12
O sIs deve ser configurado separadamente, de forma independente do sistema DCs.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.