Após a abertura da válvula, não houve resposta; o fluxo não mudou. Após o fechamento da válvula, ainda há 10% de vazão.
Confirme que a válvula está fechada e, em seguida, redefina o ponto zero. Verifique se o tubo está vibrando.
1. Remova o medidor de vazão e coloque-o no chão para verificar se ele retorna ao valor zero. Verifique também se há resíduos acumulados no elemento responsável pela geração do vórtice. 2 As configurações dos parâmetros devem estar corretas; caso contrário, a indicação do fluxo será anormal. 3 A instalação no local está bem desorganizada; é preciso melhorar o gerenciamento dos instrumentos.
Quando é removido, o valor é zero. Meu meio é o oxigênio
Filtro passa-baixo, ou remoção de baixo fluxo
Mesmo após o fechamento da válvula, ainda há indicações de que o problema é causado por vibrações. Se o fluxo de água permanece o mesmo ao abrir a válvula, provavelmente a configuração não foi feita corretamente. É preciso verificar bem o manual de instruções.
Problemas de instalação, o medidor de vazão não está fixado de forma rígida, erros causados por vibrações.
O medidor de vazão de tipo “vortex” da Rosemount não precisa de calibração do ponto zero.
O ponto zero da rua de vórtices é removido, não calibrado. Apenas os medidores de vazão em massa precisam ser calibrados
Os medidores de vazão de tipo “vortex” têm pouca probabilidade de apresentar falhas, mas, quando isso acontece, é difícil consertá-los. Para os técnicos tradicionais de manutenção de instrumentos no país, os problemas nos medidores de vazão do tipo “vortex” costumam ser difíceis de resolver.
É muito provável que haja vibrações devido ao pequeno diâmetro dos tubos; o local de instalação provavelmente não é adequado.
A calibração dos medidores de vazão é um trabalho muito complexo, que requer a colaboração entre os departamentos de produção e de armazenamento e transporte
Os trechos de tubo retos na parte frontal e posterior não estão em conformidade com os requisitos, certo?
É estranho. Há de tudo de novo.
A tabela de 2010, se estiver quebrada, também é algo normal. Verificar se há vazamentos internos, se as configurações estão corretas e se a instalação foi feita de forma adequada e conforme as normas
Não é possível calibrar o ponto zero; há corte de fluxo em baixos níveis
A vibração horizontal está muito alta? Qual é o fluxo de uso normal?