Thread Content
Com base na experiência de projeto anterior, os sinais de comunicação não podem ser utilizados apenas para alarmes e exibição, mas também para controle e interligação. Mas não consigo encontrar as normas relevantes. Peço ajuda aos especialistas: qual norma contém descrições a respeito disso?
Pelo que me lembro, algumas normas estipulam que não é permitido ou não é recomendado que os sinais de comunicação sejam utilizados em redes em cadeia
Isso não pode participar da intertravamento, com ou sem normas. A comunicação é instável e fácil de ser interrompida. Se houver necessidade de participar do sistema de interligação, prepare-se para enfrentar muitos problemas; nesse caso, será difícil encontrar a origem dos defeitos.
Os sinais de comunicação não podem ser usados apenas para alarme e exibição, nem para controle e interligação. Que sinais de comunicação? Agora, a internet pode ser considerada um sinal de comunicação? É estável ou não?
Para os instrumentos, o sinal de comunicação é aquele que viaja pela rede de cabos, e não aquele que viaja por conexões físicas.
Não há necessidade de regulamentações; o atraso nos sinais de comunicação costuma ser de pelo menos 3 segundos. Como é possível usar isso para controlar sequências? Essa única condição já é suficiente. O dispositivo de 3 segundos pode até ter explodido
É possível consultar a norma GB/T50770 “Padrões de Projeto para Sistemas de Instrumentação de Segurança em Indústrias Petroquímicas” e a norma HG/T 20511-2014 “Padrões de Projeto para Sistemas de Alarme e Intertravamento”, que estabelecem os requisitos relacionados ao uso de sinais de comunicação nos sistemas de intertravamento. Os sinais de comunicação não podem participar do intertravamento.
Ambas as normas realmente se referem a questões relacionadas a redes, mas não há nenhuma menção de que a comunicação impeça a participação ou o controle em tais redes
O problema é o módulo de segurança da Siemens; os sinais de intertravamento SIS são transmitidos por meio de comunicação, como DP PN, etc. Desde que haja autenticação na comunicação, acho que está tudo bem.
Artigo 6.1.5 da GB/T50770: Os instrumentos de medição não devem utilizar barramentos de campo ou outros métodos de comunicação como sinais de entrada para o sistema de instrumentação de segurança.
Os instrumentos de tipo barramento transmitem sinais por meio de comunicação; eles não podem participar de sistemas de interligação? ? Não sei o que você quer dizer. Talvez você queira dizer os requisitos de nível de segurança, certo? ? ?
Os instrumentos da barramento FF podem participar do controle do circuito, mas não é permitido que participem de intertravamentos. Qual projeto químico foi interligado com o sinal FF?
O que está escrito em 50770 é “Sistema de Instrumentação de Segurança SIS”; não se trata do sistema de controle de processo BPCS, certo?
A norma “SH3018-2003T – Especificações para o projeto de sistemas de instrumentação de segurança em indústrias petroquímicas” estabelece requisitos quanto às interfaces de processo: não deve ser utilizada a comunicação por barramento de campo. Isso refere-se à maneira como os instrumentos locais se conectam ao sistema. Não sei se isso é o que você está procurando