O processo de tratamento da água em nossa fábrica é controlado por um PLC. Nos últimos dias, surgiu um problema: o transmissor de nível do tanque intermediário foi danificado, o que fez com que os alertas de nível alto e baixo no PLC deixassem de funcionar. Após verificação, constatou-se que o transmissor de nível é conectado diretamente ao PLC para fazer as avaliações. O diagrama de conexões específico está abaixo. Nas conexões de alimentação, conecte dc24v+1 ao terminal positivo do medidor de nível; conecte dc24v-1 a V1-. Conecte V1+ a I1+ em curto-circuito. Em seguida, use um fio amarelo para conectar ao terminal negativo do medidor de nível. Agora surge o problema: quando uso o multímetro para medir DC24V+1 e DC24V-1, a lâmpada de néon não para de piscar. O mesmo acontece com o AD041 – a lâmpada de néon continua piscando sem parar. Quando medo DC24V+1 em relação ao terminal amarelo, a tensão é de 24V. Porém, quando medo apenas um dos terminais, a tensão muda constantemente, chegando a 220V no máximo e a cerca de 50V no mínimo. Atualmente, está sendo utilizado um medidor de nível submerso, que consegue emitir alarmes normalmente. Pergunto aos senhores: esse fenômeno é normal?
A ocorrência de uma tensão entre 50–220V pode ser um sinal de interferência.
É preciso verificar as informações do cartão, para saber a relação elétrica entre V+, V- e I+. Assim, o problema será resolvido facilmente. Qual é o modelo de PLC que está sendo usado?
:sleepy: Primeiro, dê uma olhada nas informações sobre o PLC. Este ponto é um ponto passivo ou um ponto ativo? Está de acordo com o medidor de nível no local? Quanto aos instrumentos de medição, o que você mede com um multímetro? O multímetro mede corrente, tensão e se há conexão ou não.
Parece que todo o circuito de medição não possui um ponto de terra; a eletricidade induzida pela fonte de alimentação comutada acaba sendo aplicada à saída DC. Se isso for um problema, a adição de resistores e capacitores para conectar ao terra deve melhorar a situação.
Significa que não entendo: se é sistema de quatro fios ou de dois fios. Basta olhar o manual do instrumento e o manual do PLC para ficar claro
https://wenku.baidu.com/view/8e1b7df8aef8941ea76e051b.html Este é o manual da placa AD041. Você pode dar uma olhada nele; lá estão descritos os métodos de conexão e as soluções para interferências relacionadas
Pode explicar em detalhes as informações de contexto específicas?