Thread Content
Encontrei os seguintes problemas no design e peço ajuda. Nos tubos do processo a ser testado, é necessário instalar sensores de pressão na superfície e também outros sensores de pressão. Na fase inicial de projeto, esses dois tipos de sensores são conectados por meio de um mesmo tubo de medição, para que seja possível realizar as medições necessárias. Alguém afirmou que isso não está de acordo com as normas de projeto. Gostaria de saber qual é a norma que exige isso: será que todos os instrumentos de medição precisam ter tubulações separadas para a passagem da pressão?
Não é preciso olhar para as normas; até com o pé dá para entender. Já que se trata de um interruptor, ele certamente faz parte do sistema de intertravamento. Não há problema em colocá-lo junto com o manômetro, certo?
Na prática, o interruptor de pressão é instável; seria melhor substituí-lo por um transdutor de pressão. O interruptor de pressão funciona sem problemas no sistema de interligação, mas na verdade representa um grande risco
Sendo um recém-chegado no trabalho, é inevitável que o design tenha alguns aspectos inadequados. Gostaria de saber quais são os requisitos das normas e padrões. Quais são os padrões de design relevantes? Como referência, saiba que os colegas mais experientes da nossa empresa projetam com base na experiência, sem seguir nenhuma regra ou norma específica. . .
É raro ver equipamentos que compartilhem uma mesma saída de medição de pressão.
Eu não conheço as normas. Mas, mesmo na ausência de regulamentações nesse sentido, é necessário um design separado. Primeiro, porque os manômetros de pressão no local costumam ser de má qualidade, quebram com frequência; ou entram água neles, ou o ponteiro se quebra. Portanto, é necessário substituí-lo com frequência. Como substituir sem desligar o intertravamento? Se, após a remoção do intertravamento, for exatamente isso que causar o acidente, então, que os instrumentos vão para a prisão! Em segundo lugar, já que se trata de uma referência mútua, o que há para se referir nos tubos de pressão de mesma origem? O ponto de medição da pressão é o mesmo; não há significado algum como referência. Terceiro: e se o tubo de medição da pressão ficar obstruído ou vazar? Os dois não servem mais. Se for projetado separadamente, posso instalar os instrumentos de intertravamento no local onde se encontram as saídas de medição da pressão, garantindo assim a produção e a segurança!
Você, nas suas palavras, não parece muito concordar com o camarada mais velho. Basta folhear as especificações de projeto para sistemas de instrumentação de segurança para se encontrar exigências claras de que os instrumentos de medição e os pontos de coleta de dados devem ser instalados de forma independente.
Consulte o último item dos padrões acima, 4.2.7
Concordo com sua opinião, um like.
Se este interruptor de pressão faz parte de um sistema de intertravamento ou é um elemento de detecção em um circuito de instrumentação de segurança, para garantir maior segurança e disponibilidade, é necessário ter um tubo de medição de pressão independente. As normas de projeto de instrumentação de segurança estabelecem esse requisito.