Como ajustar a escala de zero? Em quais situações é necessário fazê-lo?
Na primeira imagem, abaixo do ponto branco à esquerda há um potenciômetro para ajustar a escala; à direita, é possível ajustar para o valor 0. No entanto, esse valor deve ser ajustado de acordo com a temperatura ambiente daquele momento. O ponto branco é feito de silicone; basta removê-lo. Depois de fazer os ajustes, é preciso selar novamente o local
0 mV corresponde à temperatura ambiente; é preciso um gerador de milivolts para ajustar a escala
Este tópico foi editado pela última vez por Pandora em 13/11/2017, às 13:43. Viu a cola branca? São apenas dois potenciômetros. É um intervalo de zero, é difícil ajustá-lo sozinho. Não há equipamentos de verificação. Se você tiver um dispositivo capaz de receber sinais em milivolts, e que tenha alta precisão (com três casas decimais indicadas no mostrador). A tabela padrão deve ter, no mínimo, quatro casas decimais). Pode-se verificar com a tabela de referência.
Pessoal, agora tenho um novo par de termopares. Depois de instalá-los, a temperatura indicada é de cerca de 180°C, mas na realidade a temperatura real é de aproximadamente 40°C. Ao verificar o problema, descobri que ele está no módulo transmissor. Gostaria de saber se consigo consertá-lo!
O transmissor possui potenciômetros de ajuste para o ponto zero e a faixa de medição, que devem ser ajustados de acordo com as exigências da norma JJF 1183-2007 “Padrões de calibração de transmissores de temperatura”.
Este é um intervalo fixo; o usuário não pode ajustá-lo. Eu também já encontrei essa situação, e no final fiz com que o fabricante trocasse a faixa de medição.
A temperatura exibida não é precisa. Você também precisa verificar se as configurações de faixa do display ou do DCS correspondem à faixa da variável de temperatura. Se não corresponderem, os valores exibidos certamente estarão incorretos.
O ajuste e a definição da escala de zero são dois conceitos diferentes; não os confunda.
0 mV corresponde à temperatura ambiente; é preciso um gerador de milivolts para ajustar a escala
Pergunto: não entendi por que 0 mV corresponde à temperatura ambiente
Basta usar a entrada do controlador manual 475
Se for possível, você pode me enviá-los. Eu mostro para você. Nossa empresa produz instrumentos de medição de temperatura, pressão, nível de líquido e nível de material há mais de 40 anos; somos capazes de resolver esse problema. Você pode entrar em contato conosco pelo QQ: 452181148