Ajuda: Tenho um transmissor de duas flanges para medição do nível de líquido. A distância entre as flanges superior e inferior é de 6,6 m. Não há nenhum meio de medição dentro do tanque, mas há nitrogênio a uma pressão de aproximadamente 6 MPA. Antes de usar o equipamento, é necessário realizar um ajuste de zero. O procedimento é o seguinte: fechar as válvulas de retenção em ambos os lados e abrir o sistema de lavagem para conectar ao ar atmosférico. Em seguida, utiliza-se um comunicador portátil para fazer o ajuste com apenas um clique. Ao abrir as válvulas de retenção, verifica-se que o transmissor de pressão com duas flanges indica uma pressão de 5 kPa. Com a válvula fechada, o valor indicado pelo transmissor de duas flanges continua sendo 0. Isso indica que não há falha no transmissor. Esse mesmo fenômeno ocorre com os dois transmissores de flanges presentes no mesmo dispositivo. Pergunta: Em condições normais, a pressão de operação dentro do tanque é de 6 MPa. Deve haver igualdade entre as pressões positiva e negativa; portanto, o medidor deveria indicar 0. Por que então há uma pressão de 5 kPa? Será que o nitrogênio em si tem gravidade? A pressão do próprio gás não é ignorada?
A precisão da sua tabela já é bastante boa. Acabei de fazer os cálculos e, nessas condições, a queda de pressão causada pelo peso do próprio nitrogênio é de aproximadamente 4,85 Kpa. Espero poder ajudar você
Muito obrigado. Seria possível, por favor, explicar o método de cálculo?
Os testes de alta pressão em latas vazias realmente afetam a medição do nível do líquido, mas os seus dados não coincidem com os meus. Distância entre as flanges de 6,6 metros, aceleração gravitacional de 9,8 – isso gera uma diferença de pressão de aproximadamente 5 kPa. É nitrogênio a baixa temperatura?
Para que corresponda aos seus dados, é necessário satisfazer as seguintes condições: pressão de 6 MPa, nitrogênio à temperatura de 0 graus. Nesse caso, a densidade do nitrogênio é de 76 kg/m3. Só assim é que se pode chegar a um valor aproximado que corresponda aos seus 5 kPa. 76x9,8x6,6=4915pa. O nitrogênio no local está a 0 graus?
Já que é um recipiente vazio, por que cortar uma válvula para fazer o ajuste de zero? Não seria melhor fazer o ajuste diretamente à pressão de 6 MPa? O nitrogênio é comprimido a 6 MPa; a pressão em condições de operação também fica mais ou menos nesse nível. É melhor calibrar os instrumentos nas condições reais de funcionamento, portanto não há necessidade de desligá-los.
Também descobrimos esse problema há pouco tempo. Medição do nível de líquido em tanques fechados sob alta pressão estática; a alta pressão estática na camada superior afeta a medição do nível. Portanto, ao realizar a migração de faixa, é necessário esperar que a pressão estática se estabilize antes de prosseguir com a migração. Além disso, deve-se levar em consideração o gás presente na camada superior, tratando-o como um meio na camada superior do limite de interface, e utilizar métodos de medição de limite de interface para calcular a migração.
Software de configuração de medidores de vazão por diferença de pressão com múltiplos parâmetros
Parece que não é possível fazer o download. Existe algum lugar onde seja possível baixá-lo?
Abra a válvula de fechamento e feche a válvula de lavagem para ver qual é a situação.
O software de configuração dos transmissores de vazão multiparâmetro da Rosemount não pode ser baixado; é um produto pago.