Tanto na tela de ajuste automático quanto na de ajuste manual, é exibida a letra “no”. No modo de ajuste manual, os valores de 0 a 100 são aceitáveis, mas ainda assim a letra “no” é exibida. No modo de ajuste automático, o processo é interrompido já na segunda etapa; a tela não exibe “finish”, mas sim outra letra. Ao enviar o sinal do painel de controle, a válvula não se moveu em nada. Foi confirmado que o sinal chegou ao posicionador, e não há problemas com a fonte de ar. Realmente não consigo resolver isso. Será que algum especialista poderia ajudar a analisar o motivo?
Se nada mais funcionar, resta restaurar as configurações de fábrica
Se não for possível passar pela segunda etapa, então há algum problema na configuração. Qual é o código daquela letra? Siga as instruções. Acho que é preciso ajustar uma engrenagem de plástico lá dentro; é preciso girá-la um pouco. Não me lembro qual parâmetro deve ser ajustado no segundo passo. De qualquer forma, são apenas questões como ação e reação, ângulo da barra de feedback, comprimento da barra de feedback, tempo de resposta, coisas do tipo. Dê uma olhada no manual do localizador Siemens da Baidu.
Já comparei os parâmetros com válvulas do mesmo tipo; a ação direta e reversa, o braço de feedback, o ângulo e todos os outros parâmetros são os mesmos. Mas ainda não funciona. Especialmente a letra “NO” está sempre presente. Nos posicionadores que funcionam bem, essa letra não está presente
As engrenagens de plástico foram ajustadas durante a calibração manual
Então, restaure as configurações de fábrica e tente configurá-las novamente. E depois, faça uma autoverificação! Se realmente não der, então só resta desmontá-lo para brincar com ele aos poucos. Trocar a placa, trocar o IP, sempre se consegue encontrar o problema; da próxima vez que acontecer, já saberemos.
Este manual deve ter alguma descrição, não é?
Dê uma olhada se esses materiais conseguem resolver isso
O valor para o fechamento total manual fica entre 5 e 9; o valor para a abertura total manual não deve exceder 95. É essencial ajustar esse valor corretamente, caso contrário, o processo de autotomada de decisão não será bem-sucedido
O localizador da Siemens utiliza engrenagens manuais para ajustes; o modo manual é usado durante a calibração.
Realmente não dá para resolver. Já troquei por um novo há alguns dias