Tanques da classe SIL2 utilizam intertravamento de dois níveis 1oo2; cada medidor de nível atende à certificação SIL2?
Basta que o circuito dos instrumentos atenda ao SIL2; isso não significa que os instrumentos de campo necessariamente precisem atender ao SIL2.
Você está se referindo ao circuito de proteção que faz com que o tanque atinja o nível SIL2? Supondo que seu DCS seja SIL3, então, em geral, um nívelmetro do tipo 1oo2 não pode ser equipado com 2 dispositivos do tipo SIL1 para atingir o nível SIL2; já o tipo 2oo3 é viável. No entanto, para tanques de armazenamento, o uso de alarmes de pressão é mais prático e econômico do que o uso de sensores de nível. A prática comum é usar circuitos de pressão de nível SIL2 e circuitos de nível de líquido de nível SIL1.
Para calcular todo o circuito, não basta olhar apenas para os sensores. É preciso levar em consideração o caminho que vai do sensor até o controlador central e, em seguida, até o atuador. É necessário calcular o PFDavg
É preciso considerar o nível SIL de todo o sistema, e não apenas o nível do líquido
Os níveis SIL são definidos com base no PFD. Já o SIL, em geral, se refere aos circuitos: caso haja algum problema com um dos instrumentos presentes no circuito, todo o circuito deixa de funcionar. Já o SIL do circuito é calculado de forma integrada com base nos PFD de cada instrumento presente no circuito. Portanto, o circuito tem requisitos de nível SIL, e cada instrumento individual também deve atender aos requisitos SIL. Já a classificação dos níveis SIL é determinada por meio de análises de segurança. Atualmente, as análises HAZOP e a classificação dos níveis SIL nos países asiáticos não são muito precisas. Em caso de dúvidas, consulte as regulamentações; os anexos contêm as normas nacionais e as normas do setor petroquímico. Se estiver interessado, pode consultar a IEC-61508\61511.
Uma abordagem aproximada é: se o nível do circuito SIS for SIL2, recomenda-se aumentar o nível de segurança do circuito em um grau. A maneira correta é calcular o PFD de cada instrumento presente no circuito; basta que os resultados dos cálculos atendam aos requisitos
Primeiro, você mencionou os tanques de armazenamento SIL2. Presumo que você esteja se referindo ao fato de que todo o circuito deve atender aos requisitos SIL2. Portanto, a parte de detecção do transmissor também precisa atender aos requisitos SIL2. Ou seja, o conjunto de detectores após o 1oo2 deve ser de nível SIL2. Então, como o 1oo2 permite elevar o nível de segurança do PFD, é possível que um único dispositivo tenha como requisito apenas SIL1. Porém, como medida de precaução, recomenda-se escolher o padrão SIL2 na hora da seleção. Dessa forma, o 1oo2 certamente será classificado como SIL2, além de atender também às restrições estruturais.
Recomenda-se consultar o GB/T20438.6-2006, onde isso é explicado de forma clara. Você mencionou que o tanque de armazenamento deve ser do nível SIL2; portanto, a camada de proteção (circuito) exigida para o tanque também deve ser do nível SIL2. O SIF do nível SIL2 pode ser composto por instrumentos e controladores do nível SIL1. Isso está relacionado à configuração combinada de sensores, controladores e atuadores.
Ladrão de radar louco. . . Com a presença de radar, até o sistema de instrumentos que se diz mais seguro pode se tornar inseguro. É isso que eu acho.
Não é necessário, o circuito basta atender ao SIL2