Tanques da classe SIL2 utilizam intertravamento de dois níveis 1oo2; cada medidor de nível atende à certificação SIL2?

2017-11-16View Original

Thread Content

Tanques da classe SIL2 utilizam intertravamento de dois níveis 1oo2; cada medidor de nível atende à certificação SIL2?
Reply #22017-11-16
Basta que o circuito dos instrumentos atenda ao SIL2; isso não significa que os instrumentos de campo necessariamente precisem atender ao SIL2.
Reply #32017-11-16
Você está se referindo ao circuito de proteção que faz com que o tanque atinja o nível SIL2? Supondo que seu DCS seja SIL3, então, em geral, um nívelmetro do tipo 1oo2 não pode ser equipado com 2 dispositivos do tipo SIL1 para atingir o nível SIL2; já o tipo 2oo3 é viável. No entanto, para tanques de armazenamento, o uso de alarmes de pressão é mais prático e econômico do que o uso de sensores de nível. A prática comum é usar circuitos de pressão de nível SIL2 e circuitos de nível de líquido de nível SIL1.
Reply #42017-11-17
Para calcular todo o circuito, não basta olhar apenas para os sensores. É preciso levar em consideração o caminho que vai do sensor até o controlador central e, em seguida, até o atuador. É necessário calcular o PFDavg
Reply #52017-11-17
É preciso considerar o nível SIL de todo o sistema, e não apenas o nível do líquido
Reply #62017-11-17
Os níveis SIL são definidos com base no PFD. Já o SIL, em geral, se refere aos circuitos: caso haja algum problema com um dos instrumentos presentes no circuito, todo o circuito deixa de funcionar. Já o SIL do circuito é calculado de forma integrada com base nos PFD de cada instrumento presente no circuito. Portanto, o circuito tem requisitos de nível SIL, e cada instrumento individual também deve atender aos requisitos SIL. Já a classificação dos níveis SIL é determinada por meio de análises de segurança. Atualmente, as análises HAZOP e a classificação dos níveis SIL nos países asiáticos não são muito precisas. Em caso de dúvidas, consulte as regulamentações; os anexos contêm as normas nacionais e as normas do setor petroquímico. Se estiver interessado, pode consultar a IEC-61508\61511.
Reply #72017-11-27
Uma abordagem aproximada é: se o nível do circuito SIS for SIL2, recomenda-se aumentar o nível de segurança do circuito em um grau. A maneira correta é calcular o PFD de cada instrumento presente no circuito; basta que os resultados dos cálculos atendam aos requisitos
Reply #82017-11-27
Primeiro, você mencionou os tanques de armazenamento SIL2. Presumo que você esteja se referindo ao fato de que todo o circuito deve atender aos requisitos SIL2. Portanto, a parte de detecção do transmissor também precisa atender aos requisitos SIL2. Ou seja, o conjunto de detectores após o 1oo2 deve ser de nível SIL2. Então, como o 1oo2 permite elevar o nível de segurança do PFD, é possível que um único dispositivo tenha como requisito apenas SIL1. Porém, como medida de precaução, recomenda-se escolher o padrão SIL2 na hora da seleção. Dessa forma, o 1oo2 certamente será classificado como SIL2, além de atender também às restrições estruturais.
Reply #92017-12-05
Recomenda-se consultar o GB/T20438.6-2006, onde isso é explicado de forma clara. Você mencionou que o tanque de armazenamento deve ser do nível SIL2; portanto, a camada de proteção (circuito) exigida para o tanque também deve ser do nível SIL2. O SIF do nível SIL2 pode ser composto por instrumentos e controladores do nível SIL1. Isso está relacionado à configuração combinada de sensores, controladores e atuadores.
Reply #102017-12-05
Ladrão de radar louco. . . Com a presença de radar, até o sistema de instrumentos que se diz mais seguro pode se tornar inseguro. É isso que eu acho.
Reply #112023-05-21
Não é necessário, o circuito basta atender ao SIL2

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.