Influência entre o ajuste do ponto zero e o ajuste da faixa de medição no PLC

2017-11-19View Original

Thread Content

Esta unidade utiliza um sistema PLC; os válvulas de regulação pneumática no local afetam a faixa de medição após serem ajustadas para zero?; E também, há impacto no ponto zero após ajuste separado da escala?
Reply #22017-11-19
Bobagem lá em cima. . . . . . . . . . . . . . . . . . A identificação foi concluída. . . . . . Sem explicação
Reply #32017-11-19
Ajustar o ponto zero tem pouco impacto na faixa de medição, enquanto ajustar a faixa de medição tem um impacto muito maior no ponto zero.
Reply #42017-11-20
O sistema PLC e a área de campo são dois pontos de controle separados. Geralmente, a saída das placas AO não causa nenhum problema, a menos que estejam danificadas. Quanto aos posicionadores de válvulas na sua área de campo, se você ajustou o ponto zero, recomenda-se que verifique também a faixa de operação.
Reply #52017-11-20
A válvula de regulação ajusta o ponto zero e a faixa de operação, seguindo as regras de ajuste do posicionador; não tem nada a ver com o PLC, certo?
Reply #62017-11-20
O ajuste no local não afeta o PLC; independentemente de o localizador ter seu ponto zero ou faixa de medição ajustados, é sempre o PLC que envia o sinal para verificar a posição da válvula. O ponto zero e a faixa de medição do localizador às vezes precisam ser ajustados repetidamente.
Reply #72017-11-21
Não importa qual seja o sistema de controle, o ajuste da faixa de zero do válvula reguladora não tem relação com isso. A válvula simplesmente recebe o sinal padrão de 4 a 20 miliamperes enviado pelo sistema. A faixa de zero da válvula pode ser ajustada por meio do posicionador da válvula. Nos posicionadores mecânicos, é necessário definir primeiro o ponto de equilíbrio antes de ajustar repetidamente a faixa de zero. Já nos posicionadores inteligentes atuais, o ponto de zero e a faixa de ajuste não têm grande influência um no outro

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.