Esta unidade utiliza um sistema PLC; os válvulas de regulação pneumática no local afetam a faixa de medição após serem ajustadas para zero?; E também, há impacto no ponto zero após ajuste separado da escala?
Bobagem lá em cima. . . . . . . . . . . . . . . . . . A identificação foi concluída. . . . . . Sem explicação
Ajustar o ponto zero tem pouco impacto na faixa de medição, enquanto ajustar a faixa de medição tem um impacto muito maior no ponto zero.
O sistema PLC e a área de campo são dois pontos de controle separados. Geralmente, a saída das placas AO não causa nenhum problema, a menos que estejam danificadas. Quanto aos posicionadores de válvulas na sua área de campo, se você ajustou o ponto zero, recomenda-se que verifique também a faixa de operação.
A válvula de regulação ajusta o ponto zero e a faixa de operação, seguindo as regras de ajuste do posicionador; não tem nada a ver com o PLC, certo?
O ajuste no local não afeta o PLC; independentemente de o localizador ter seu ponto zero ou faixa de medição ajustados, é sempre o PLC que envia o sinal para verificar a posição da válvula. O ponto zero e a faixa de medição do localizador às vezes precisam ser ajustados repetidamente.
Não importa qual seja o sistema de controle, o ajuste da faixa de zero do válvula reguladora não tem relação com isso. A válvula simplesmente recebe o sinal padrão de 4 a 20 miliamperes enviado pelo sistema. A faixa de zero da válvula pode ser ajustada por meio do posicionador da válvula. Nos posicionadores mecânicos, é necessário definir primeiro o ponto de equilíbrio antes de ajustar repetidamente a faixa de zero. Já nos posicionadores inteligentes atuais, o ponto de zero e a faixa de ajuste não têm grande influência um no outro