Medindo alarmes de gases inflamáveis em tubulações de óxido de etileno, o processo atual exige que a sonda de gás inflamável possa ser colocada dentro da camada de isolamento frio (a lacuna no meio ainda é relativamente grande), para que, se ocorrer um vazamento, ele possa ser detectado a tempo. Para 3 quilômetros de dutos, deverá ser instalado um a cada 100 metros. Existe algum problema com esta configuração? É viável em termos de segurança e construção? Alguém em Haiyou fez projetos semelhantes? Me dê um conselho
A temperatura dentro da camada de resfriamento estará muito baixa, afetando a operação normal?
A baixa temperatura mencionada acima é um problema. Durante a instalação, a extremidade frontal do alarme deve ficar afastada da superfície do tubo e o suporte externo deve ser firme. Quando ocorre um alarme, a camada de isolamento precisa ser desmontada para substituir todos os gases com os quais o alarme entra em contato antes que o sinal de alarme possa ser removido. Isso é muito problemático.
A temperatura é de cerca de 5 graus Celsius, o que deve ser bom. Se houver um alarme, significa que há um vazamento, que deve ser resolvido porque o óxido de etileno é um gás relativamente perigoso.
O local detectado pelo alarme não é necessariamente o local do vazamento, mas dá muito trabalho repor todo o gás do isolamento.
Sinto que há dois problemas com esta instalação. Primeiro, a temperatura do tubo está baixa. Se o isolamento não for bom, haverá condensação ao redor do tubo, o que prejudica a sonda.; Em segundo lugar, esse tipo de efeito de detecção é realmente mais eficaz do que a instalação normal? Se uma sonda de processamento estiver distante e o isolamento estiver danificado, o meio vazado basicamente escorrerá pelo local com baixa resistência e poderá não alcançar a sonda.~~
Provavelmente não funcionará. De acordo com os requisitos do GB50016, deve ser feito no exterior, existindo também requisitos de altura e distância de instalação.
A segunda pergunta também me ocorreu e mencionei isso ao artesão. Originalmente, um era instalado a cada 200 metros. Depois de levantado, dizia-se que poderia ser instalado um a cada 100 metros. Artesanato é melhor que nada. Se estiver normal, basta configurá-lo na porta de conexão.
Recomenda-se instalá-lo em ambos os lados do tubo, ligeiramente abaixo do tubo.~~
É melhor configurá-lo estritamente de acordo com os requisitos do GB 50493-2009 "Código de Projeto para Detecção e Alarme de Gases Combustíveis e Tóxicos na Indústria Petroquímica". Existem alguns pontos fortes que devem ser rigorosamente seguidos.
O óxido de etileno não pertence à lista de substâncias altamente tóxicas listadas no Documento nº 143 do Ministério da Saúde, portanto só pode ser testado quanto à inflamabilidade.
É melhor fixá-los nas juntas e válvulas das tubulações de acordo com as especificações.