Thread Content
Válvula eletromagnética de 220V, relé intermediário, medidor de pH alcalino – um conjunto de contatos abertos para alarme de limite superior e outro para limite inferior. A fonte de alimentação é de 220V. Atualmente, exige-se que a válvula eletromagnética se feche quando o valor alcalino atinge o limite superior, e que a válvula se abra automaticamente quando o valor atinge o limite inferior Por favor, um especialista pode desenhar um diagrama do circuito?~! :)
Esta postagem foi editada pela última vez por “Viajante Apressado” em 21/11/2017, às 16:16. O esquema elétrico pode ser visto na imagem: Neste esquema: 1J é a bobina do relé intermediário; o contato H é o contato de alarme alto (contato normalmente aberto); o contato L é o contato de alarme baixo (contato normalmente fechado). DF é a bobina da válvula solenoide. 1J1 e 1J2 são os contatos no relé intermediário; 1J1 é um contato normalmente aberto, enquanto 1J2 é um contato normalmente fechado. Processo de funcionamento: 1. Quando a energia é aplicada: 1J não recebe energia; 1J2 fica fechado; DF recebe energia, fazendo com que a válvula solenoide se abra. 2. Alarme de nível alto H: o contato H se fecha, 1J recebe energia, 1J1 se fecha, 1J2 se abre, DF perde energia e a válvula eletromagnética se fecha. 3. Alarme de nível baixo de L: o contato L se desconecta, 1J perde energia, 1J1 se abre, 1J2 se fecha, DF recebe energia e a válvula eletromagnética se abre. Como não se sabe exatamente como funcionam as válvulas eletromagnéticas, os relés e os sistemas de detecção e alarme, vou fornecer primeiro um esquema de princípio; o resto você pode resolver sozinho.
Olá, obrigado pela participação. Estou perguntando: agora, com medo de que haja problemas no detector de pH, gostaria de adicionar um sistema de intertravamento relacionado ao nível do líquido. Como faço para conectar os circuitos do válvula de fechamento em caso de nível elevado? Não é preciso usar desenhos em CAD; um esboço feito à mão já é suficiente:$
Obrigado a todos por participarem. Agora, preocupado com o atraso nos dados de medição do pH, vou adicionar um mecanismo de intertravamento relacionado ao nível do líquido. Basta usar o intertravamento de limite superior para fechar a válvula. Como posso adicionar esse mecanismo a este circuito?
Adicione um intertravamento de nível alto do líquido; como fazer as conexões elétricas, então?:$
No diagrama, H e L devem ser trocados, e o valor alto de H deve ser indicado pelo contato normalmente fechado, certo?