Thread Content
Por exemplo, em um sistema de instrumentação de segurança, quando o nível do líquido fica muito alto, o sistema interrompe automaticamente a válvula de fechamento do feed. Então, essa válvula de fechamento não pode ser operada manualmente pelo SIS? Dessa forma, a estação do operador do SIS serve apenas para exibição, sem ter função de operação, certo?
Sempre há uma função de desbloqueio, afinal, as coisas não podem deixar de quebrar. Sem levar em consideração as condições de manutenção, isso se torna pouco confiável
Em geral, não é recomendado considerar essa opção de operação, afinal, o sistema já está interligado. É preciso analisar o projeto original; se você achar necessário, pode entrar em contato com o escritório de design para adicionar uma condição manual
A intenção inicial do design foi a segurança; portanto, em teoria, o SIS não deve ser tocado durante a condução. No entanto, é possível contorná-lo, e isso requer comunicação com o estúdio de design
Os intertravamentos do sistema SIS contarão com vias de bypass para partida e para manutenção (bypasses flexíveis). Quais intertravamentos precisam de bypasses deve ser determinado após uma discussão detalhada com o estúdio de projeto.
É possível conectar o nível do líquido ao SIS, e as válvulas ao DCS. O sistema de intertravamento pode ser usado para interromper o fornecimento de energia ou de gás às válvulas, mas as válvulas devem ser do tipo FC
O sistema SIS é uma garantia de segurança durante a operação do equipamento. No entanto, durante os períodos de partida e parada do equipamento, muitos parâmetros não atendem às condições estabelecidas pelo SIS. Não se pode permitir que o equipamento não consiga funcionar ou que ocorram acidentes de segurança devido à interrupção do funcionamento do SIS durante a partida. Portanto, é necessário ter displays para mostrar esses valores, e em alguns casos, também é preciso ter vias de derivação
Esse problema geralmente é resolvido por meio de um desvio. Depois que o problema for resolvido, volta-se ao modo automático. O chamado “estado de repouso” significa que, durante a produção normal, o sistema não funciona de forma alguma.
Isso acontece quando ocorrem anomalias nos parâmetros de processo, o que provoca uma reação em cadeia nas válvulas. O feedback é fornecido pelo SIS. Assim que os parâmetros de processo voltam ao normal, as condições podem ser restauradas, e a reação em cadeia desaparece
Isso acontece quando ocorrem anomalias nos parâmetros de processo, o que provoca uma reação em cadeia nas válvulas. O feedback é fornecido pelo SIS. Assim que os parâmetros de processo voltam ao normal, as condições podem ser restauradas, e a reação em cadeia desaparece