De onde vem a tensão de 110V em corrente alternada no circuito?

2017-11-26View Original

Thread Content

Ocorreu um problema estranho na conexão do gabinete do relé SIS recém-instalado. Um dos cabos era responsável pelo controle das válvulas eletrônicas de 110V; tratava-se de um cabo com 10 fios, em pares. Uma dessas válvulas funcionava quando havia alimentação elétrica no local. Ao verificar o circuito, descobriu-se que o disjuntor correspondente no gabinete do relé SIS ainda não estava ligado. Ao medir com um multímetro, constatou-se que realmente havia 110V nos dois terminais. Ao desconectar um dos fios, a válvula parou de funcionar e voltou ao estado fechado. Isso provou que não havia problemas nas conexões do circuito. No entanto, mesmo com o disjuntor desligado e um dos fios desconectado, ainda havia 100V nos dois terminais de saída. Ao conectar novamente o outro fio, a válvula voltou a funcionar Realmente não consigo entender qual é a razão disso. Já que não há fornecimento de energia, ainda assim esse terminal tem eletricidade. Se eu desconectar os dois fios conectados aos terminais de saída, eles perdem a eletricidade. Mas, se eu conectar apenas um dos fios, esses dois terminais de saída terão uma tensão de 110V, certo? Realmente não sei o que fazer? Decidiu-se, por fim, instalar um novo cabo. Para surpresa, o problema continuou; todas as conexões estavam normais O que devo fazer?
Reply #22017-11-26
Já enfrentamos ativações indevidas do relé devido a interferências, o problema foi resolvido trocando os dois fios. O cabo deve utilizar tela divisória + tela principal, com o aterramento do lado do sistema devidamente feito. Não deve ser instalado junto a cabos de alta tensão.
Reply #32017-11-27
A corrente alternada de 110V gera facilmente tensão indutiva; por isso, em todos os meus projetos posteriores, passei a usar corrente contínua de 24V. No seu caso, é preciso verificar se os cabos das conexões no local estão danificados ou se houve algum contato com a carcaça. Já encontrei esse tipo de problema em meus trabalhos de engenharia, wftoptech.net
Reply #42017-11-27
Geralmente, esse problema é causado por um problema no aterramento público. Verifique o estado do aterramento
Reply #52017-11-27
Olhe para o fio de aterramento, balance o isolamento do cabo
Reply #62017-12-04
A conexão à terra foi verificada, não há problemas. Não sei o que fazer

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.