203 Proteção contra excesso de velocidade com funcionamento incorreto

2017-11-27View Original

Thread Content

Durante a operação do compressor de dióxido de carbono da nossa empresa, o protetor contra velocidade excessiva 203 acionou-se repentinamente, causando a parada automática do equipamento. A velocidade do ITCC da unidade está definida em 3, e as três velocidades estão todas normais. O protetor contra excesso de velocidade 203 está configurado corretamente. O dispositivo de proteção contra velocidade excessiva é o Woodward Protech 203. Durante os testes realizados após a remoção desse dispositivo de intertravamento, o dispositivo 203 emitiu vários sinais de parada por velocidade excessiva, mesmo quando a rotação da unidade estava dentro dos limites normais. Não se sabe se o protetor contra excesso de velocidade pode ser consertado, ou se, após a reparação, continuará sendo confiável.
Reply #22017-11-27
Os LEDs do 203 possuem indicação de falhas para autodiagnóstico?
Reply #32017-11-27
Vocês têm uma configuração de alto nível no local. Geralmente, no local, basta usar o cartão TRICON PI para a proteção contra velocidades excessivas; vocês adicionaram ainda o 203 para esse mesmo fim. No LED é possível verificar: a velocidade atual de cada unidade, o ponto de ajuste para a parada, o número de dentes por volta, ou o motivo da parada
Reply #42017-11-27
Vamos dar atenção à análise das causas. Também instalamos um protetor contra excesso de velocidade modelo 203, mas não houve nenhum problema.
Reply #52017-11-27
Este tópico foi editado pela última vez por chensf123 em 27/11/2017, às 14:34. A mensagem de aviso refere-se à velocidade excessiva; já foi observado durante a primeira parada de emergência, quando as duas rotações excederam o limite permitido. Somos compressores de 30 dentes da New Bilong. Os parâmetros de configuração do 203 também foram verificados; este equipamento já está em funcionamento há vários anos. A razão é o erro 203.
Reply #62017-11-27
Esta unidade está equipada com um protetor contra excesso de velocidade de 203, além de um pêndulo mecânico, que é a configuração padrão das unidades estrangeiras. A maioria dos compressores atuais não possui mais martelos mecânicos. A proteção múltipla também aumenta a taxa de falhas. Esses problemas de equipamento são difíceis de resolver.
Reply #72017-11-27
A mensagem 203 indica velocidade excessiva; já foi verificado na primeira parada de segurança, sendo que as duas rotações estavam acima do limite permitido, o que causou a parada. O 203 é, essencialmente, uma lógica de “escolher dois entre três”. Será que pode ser um problema com o sensor de velocidade no local? As duas rotações estão acima do limite. Será que essas duas são fixas? Se for fixo, pode-se considerar usar aquele chamado que não foi acionado
Reply #82017-11-27
A mensagem 203 indica velocidade excessiva; já foi verificado na primeira parada de segurança, sendo que as duas rotações estavam acima do limite permitido, o que causou a parada. O 203 é, essencialmente, uma lógica de “escolher dois entre três”. Será que pode ser um problema com o sensor de velocidade no local? As duas rotações estão acima do limite. Será que essas duas são fixas? Se for fixo, pode-se considerar uma troca com aquele que não foi acionado.
Reply #92017-11-27
Geralmente, um conjunto de equipamentos possui 6 sensores de velocidade, 3 dispositivos de proteção do tipo 203, 1 display local, e 2 ITCCs. Parece que o dispositivo 203 serve apenas para reiniciar o sistema, sem possibilidade de reparo. Recomenda-se verificar os sensores de velocidade para confirmar se há interferências nas linhas de comunicação
Reply #102017-11-28
O padrão da Kangjisen é usar dois sensores para controlar a velocidade de rotação: um deles exibe os valores diretamente no local, e os outros três são utilizados para transmitir esses valores até o modelo 203; Nós mesmos geramos 3 valores selecionados, que são exibidos no local por meio de um distribuidor de sinais. Vamos fornecer informações aos senhores assim que identificarmos a causa exata.
Reply #112017-12-01
Geralmente, as turbinas a vapor funcionam dessa maneira. As unidades da nossa empresa Shenmu agora contam, além do sistema ITCC, também com o sistema CCC para controle; são utilizadas duas velocidades diferentes
Reply #122017-12-02
A probabilidade de o protetor contra velocidade excessiva 203 se danificar é muito pequena; ainda não encontramos nenhum caso de danos no 203. É necessário verificar, a partir do sensor de rotação até o ponto de conexão do 203, se há interferências elétricas no circuito.
Reply #132017-12-10
O 203 realmente pode apresentar comportamentos erráticos, mas não se trata de erro na saída do controlador ou em cálculos lógicos (sistema de votação de três contra dois). Com certeza, o problema está nos contatos de conexão dos relés internos K30 e K31. Se o 203 não mostrar nenhuma mensagem de erro, recomenda-se analisar os cabos conectados a ele

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.