Thread Content
De acordo com a norma HG/t20510-2014, a fórmula para calcular o volume do tanque de amortecimento de ar para instrumentos é V = 60qV1 tP. /(P1 – P2), qV1: capacidade de fornecimento de ar pelo dispositivo de alimentação de ar, em Nm3/h; P1: pressão de operação normal, em kPa(A); P2: pressão mínima de saída, em kPa(A). Uma pressão atmosférica, geralmente ρ. = 10 1. 33kPa(A); t – tempo de permanência, em minutos. De acordo com os padrões antigos e o significado prático, as fórmulas nas novas normas estão incorretas; deveria ser V = qV1 tP. /60 (P1 – P2)
Você está certo, as normas são as mais recentes, mas os especialistas realmente não as analisam.
Provavelmente é um problema causado na formatação; o autor fez uma análise muito detalhada. Um like!
1. Domine a física; assim, é possível calcular sozinho praticamente todos os dados relacionados à engenharia, determinando os valores ideais e as faixas ótimas. 2. Os especialistas estão muito ocupados e não têm tempo para se dedicar ao desenvolvimento de fórmulas de cálculo. :lol.
Este tópico foi editado pela última vez por 1111111 em 2017-12-2 às 12:07. 3. Existem algumas normas que foram criadas por pessoas mortas. 4. Há também normas que foram escritas para pessoas mortas. 5. Quem cria essas normas, geralmente, não é um cientista rigoroso ou alguém realmente excepcional. Provavelmente, são apenas pessoas comuns que copiam frases inteiras sem fazer alterações. É normal que elas cometam erros de cópia, de cálculo, etc.