Método de calibração do transmissor de duas flanges

2017-11-27View Original

Thread Content

Por favor, mestre, explique os passos em detalhes. Obrigado
Reply #22018-10-08
As duas flanges devem ser colocadas no mesmo nível. As membranas das flanges devem ficar uma em frente à outra, mas sem se tocarem. É melhor fazer isso em um ambiente sem vento, para que seja possível zerar o valor
Reply #32018-10-09
Suponha que a faixa de diferença de pressão do transmissor de diferença de pressão com duas flanges seja de –A a B. 1. Utilize um ajustador para verificar se (1) as duas superfícies das flanges estão no mesmo nível horizontal. Utilizando um conjunto de ajustadores, evite aplicar sinais aos dois membranos do transmissor. Ou seja, divida o intervalo de –A a B em cinco partes iguais, fazendo com que o transmissor perceba essas cinco diferenças de pressão. Verifique se a saída do transmissor está dentro dos limites desejados. Se houver desvios, devem ser feitos os ajustes técnicos necessários. (2) Elevar a flange do lado de baixa pressão até uma certa altura, de modo que a distância entre as duas flanges fique igual à real. O sinal aplicado ao transmissor é a diferença de pressão resultante das variações reais do nível do líquido, ou seja, 0~ρgH. Se o ponto zero de medição estiver a h0 acima da flange inferior, então o intervalo de sinais aplicados será de ?ρgh0~?ρg(H+h0). 2. Utilizar dois dispositivos de ajuste para calibração: primeiro, colocar as duas superfícies das flanges do transmissor no mesmo nível horizontal. Em seguida, aplicar sinais aos dois lados das flanges usando dois dispositivos de ajuste. O sinal aplicado no lado de baixa pressão deve ser –A, e esse valor deve permanecer constante. Em seguida, é aplicado um sinal na câmara de pressão positiva, no valor de 0~B+A; o sinal de saída correspondente é de 4~20mA
Reply #42018-10-09
É assim que fazemos a verificação: durante o período de parada da produção, removemos a membrana de pressão positiva e criamos uma flange para adicionar água. 2 Fixe a flange com parafusos na altura original. 3. Adicionar água à escola.
Reply #52018-10-09
Se for outro líquido, basta usar o líquido que vocês costumam usar para medições.
Reply #62018-10-09
Dessa forma, é possível comparar com a exibição local e o DCS; se estiverem consistentes, está tudo bem.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.