O que é um desvio de intertravamento?

2017-11-28View Original

Thread Content

Quando ocorrem anomalias na produção do equipamento, é necessário desativar temporariamente o sistema de intertravamento, colocando-o em modo de deriva. O que significa “modo de deriva”? Não entendo muito bem, por favor, alguém pode explicar? Pontos extras
Reply #22017-11-28
A função de bypass consiste em ignorar as interligações que normalmente ocorreriam, de modo que, mesmo que haja essas interligações, não haverá nenhuma alteração na saída
Reply #32017-11-28
Há diferença entre isso e o caso em que, quando há anomalias na produção, o sistema de intertravamento é automaticamente alterado para modo manual?
Reply #42017-11-28
O bypass consiste em bloquear as condições de entrada relacionadas aos sistemas de intertravamento, a fim de evitar intertravamentos desnecessários. É utilizado principalmente quando o processo industrial está funcionando normalmente, mas falhas nos instrumentos fazem com que os parâmetros do processo se aproximem dos valores de intertravamento; nesse caso, é necessário desativar esse sistema de intertravamento para que seja possível consertar os instrumentos. Alguns dispositivos possuem um MOS (interruptor de derivação para manutenção), que permite realizar operações de derivação em caso de falha nos instrumentos ou para fins de manutenção preventiva ; O OOS (interruptor de desvio do processo) é utilizado para criar um desvio no processo quando as condições necessárias não são atendidas antes do início da operação. Por exemplo, se for exigido que o fluxo de matéria-prima no reator seja maior que um certo valor, mas, antes do início da operação, não há fluxo de matéria-prima no reator e, portanto, o fluxo será baixo; nesse caso, é necessário utilizar o OOS primeiro. Alguns dispositivos não possuem MOS configurado, o que exige uma operação de “bypass forçado” no sistema SIS, para que as condições de entrada ou os resultados de saída sejam mantidos constantemente. Além disso, é necessário obter aprovação antes de poder utilizá-los.
Reply #52017-11-28
Há uma diferença, como posso dizer… Embora se trate de intertravamento, como você mencionou, geralmente é uma questão de troca de modo de controle. Você ainda pode acionar ou desativar os dispositivos por meio do painel. Já o bypass de intertravamento significa que, mesmo que você tente acionar ou desativar os dispositivos manualmente pelo painel, os equipamentos no local não vão reagir.
Reply #62017-11-28
Pode-se entender que, após a ativação do bypass, mesmo que os parâmetros do processo atinjam os valores de intertravamento, este não será acionado. Portanto, a operação com bypass deve ser feita com muita cautela
Reply #72017-11-29
Bypass significa remoção; intertravamento também tem explicações estranhas, tanto automáticas quanto manuais.
Reply #82017-11-30
O bypass de intertravamento é uma lógica criada para impedir que o intertravamento seja acionado, quando há falha em um instrumento que requer manutenção (bypass de manutenção) ou quando o equipamento não pode ser operado sem esse bypass (bypass de operação). O bypass deve passar por aprovação e avaliação rigorosas antes que a operação possa ser realizada
Reply #92017-12-02
Aprenda um pouco mais, para aprofundar seu conhecimento sobre os atalhos.
Reply #102017-12-02
Bypass significa remoção; ao desativar o intertravamento, é como se esse intertravamento não existisse, sendo semelhante à situação em que o material segue apenas pelo ramal secundário, e não pelo principal.
Reply #112017-12-03
Este tópico foi editado pela última vez por 1111111 em 3/12/2017, às 10:24. Bypass? Eu não vi nenhum caminho alternativo ou maneira correta de fazer isso. Acho que o “caminho alternativo” consiste em desligar o disjuntor, interrompendo assim os fios de controle, e deixá-los de lado. . . O fio se rompeu, não é? Então, seja de forma automática ou manual, qualquer tentativa de mexer nele é em vão. Não é? . .
Reply #122021-08-18
:vitória::vitória:

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.