Tensão em série do medidor de vazão eletromagnético

2017-11-28View Original

Thread Content

O medidor de vazão eletromagnético recém-instalado opera com uma tensão de 220VAC. No entanto, quando conectado ao PLC, os terminais de saída de pulsos e de corrente HART apresentam uma tensão alternada de mais de cem volts. Isso afeta todos os canais analógicos do PLC, causando erros nos dados e podendo até danificar esses canais analógicos. Qual é a causa disso? É um problema do PLC ou do próprio instrumento? Espero receber ajuda dos amigos do Haiyou para responder!
Reply #22017-11-29
Se isso acontecer, verifique se o blindagem do cabo de sinal está bem conectado a um ponto de terra. Se isso não funcionar, adicione uma barreira de isolamento
Reply #32017-11-29
Aqui, o cabo de alimentação e o cabo de sinal do instrumento estão juntos, em um único cabo
Reply #42017-11-29
Primeiro método de diagnóstico dos instrumentos: método de exclusão. Primeiro, descarte problemas no próprio instrumento. Verifique a tensão no local onde o instrumento está instalado, para saber se há fenômeno de tensão em série ; Em seguida, verifique se há problemas no blindagem do cabo e nos pontos de conexão (incluindo a conexão da carcaça do instrumento à terra, a conexão do blindamento do cabo à terra e a caixa de conexões intermediária) ; Por fim, desconecte o cabo dos instrumentos para verificar se há fenômeno de tensão em série no lado do PLC.
Reply #52017-12-03
Os cabos de alimentação e os cabos de sinal seguem caminhos separados? A linha de tensão acima de 100 provavelmente está danificada. . Verifique os conectores e os cabos.
Reply #62017-12-05
O medidor de vazão eletromagnético Rosemount 8750W utiliza uma fonte de alimentação de 220VAC. As formas de conexão dos sinais AI, ativos e passivos, são diferentes. Não sei se isso pode ajudar com a sua pergunta.
Reply #72017-12-05
O corpo do medidor de vazão eletromagnético está devidamente aterrado?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.