Thread Content
O medidor de vazão eletromagnético recém-instalado opera com uma tensão de 220VAC. No entanto, quando conectado ao PLC, os terminais de saída de pulsos e de corrente HART apresentam uma tensão alternada de mais de cem volts. Isso afeta todos os canais analógicos do PLC, causando erros nos dados e podendo até danificar esses canais analógicos. Qual é a causa disso? É um problema do PLC ou do próprio instrumento? Espero receber ajuda dos amigos do Haiyou para responder!
Se isso acontecer, verifique se o blindagem do cabo de sinal está bem conectado a um ponto de terra. Se isso não funcionar, adicione uma barreira de isolamento
Aqui, o cabo de alimentação e o cabo de sinal do instrumento estão juntos, em um único cabo
Primeiro método de diagnóstico dos instrumentos: método de exclusão. Primeiro, descarte problemas no próprio instrumento. Verifique a tensão no local onde o instrumento está instalado, para saber se há fenômeno de tensão em série ; Em seguida, verifique se há problemas no blindagem do cabo e nos pontos de conexão (incluindo a conexão da carcaça do instrumento à terra, a conexão do blindamento do cabo à terra e a caixa de conexões intermediária) ; Por fim, desconecte o cabo dos instrumentos para verificar se há fenômeno de tensão em série no lado do PLC.
Os cabos de alimentação e os cabos de sinal seguem caminhos separados? A linha de tensão acima de 100 provavelmente está danificada. . Verifique os conectores e os cabos.
O medidor de vazão eletromagnético Rosemount 8750W utiliza uma fonte de alimentação de 220VAC. As formas de conexão dos sinais AI, ativos e passivos, são diferentes. Não sei se isso pode ajudar com a sua pergunta.
O corpo do medidor de vazão eletromagnético está devidamente aterrado?