Após a remoção em cadeia, como mostrado na figura, ao clicar em um botão de intertravamento individual, por exemplo, no SV6101, o SV6101 fica em estado verde, indicando que está ativado. Ao clicar nele, ele não passa a ficar em estado vermelho, indicando que está desativado? Por favor, digam algo. Obrigado. Pontos extras
Isso aqui é apenas um diagrama simplificado de interconexão. Ainda é preciso verificar o diagrama de lógica de intertravamento fornecido pelo escritório de projetos ou o diagrama de lógica na configuração. Se a válvula deve ser fechada ou não, depende se você está atualmente em um estado de acionamento por intertravamento. Se não houver acionamento, o desvio que você faz não afeta os componentes seguintes. Se for acionado, provavelmente será como você disse. Claro, tudo isso são apenas suposições; ainda é preciso analisar o diagrama lógico de configuração específico.
Este tópico foi editado pela última vez por jlshnlhj em 29/11/2017, às 09:54. Porta OR: insira a ação 1. 4 entradas; se houver pelo menos 1 “1”, ocorrerá uma ação de intertravamento. O botão de intertravamento na figura é, na verdade, um interruptor de intertravamento manual. Ao acioná-lo, inicia-se o processo de intertravamento manual; ao desativá-lo, o intertravamento é desligado manualmente. Após clicar no botão “Remover”, a saída da porta OU permanece inalterada. Após clicar no botão “Inserir”, a saída do portão OU será 1. A cor que muda depende da configuração.
Ao clicar no botão de interrupção anterior, todo o circuito de intertravamento é desligado, deixando de funcionar. Isso não afeta se os parâmetros do processo atingiram os valores definidos para o intertravamento, nem a ação da válvula de interrupção posterior; O botão perto da válvula de corte é um botão de redefinição? Também é possível remover o acionamento intertravado da válvula (para facilitar a manutenção da mesma). Olhando para este diagrama, parece que é o sinal “1” que aciona o bloqueio, o que não atende aos requisitos de segurança relevantes. Agora, exige-se que o sinal “0” acione o bloqueio.
Após a remoção por intertravamento, com certeza não vai funcionar. Se funcionasse, para que fazer a remoção, então? A remoção também funciona, mas como consertar os instrumentos e as válvulas?
Depois da remoção em cadeia, com certeza não vai funcionar. Se funcionar, só pode ser porque houve um erro na configuração
A remoção por intertravamento é como se o seu tubo fosse cortado até chegar à linha de conexão.
Remoção, o que equivale a um desvio. Então, não funciona mais