A interrupção em cadeia ainda funciona?

2017-11-29View Original

Thread Content

Após a remoção em cadeia, como mostrado na figura, ao clicar em um botão de intertravamento individual, por exemplo, no SV6101, o SV6101 fica em estado verde, indicando que está ativado. Ao clicar nele, ele não passa a ficar em estado vermelho, indicando que está desativado? Por favor, digam algo. Obrigado. Pontos extras
Reply #22017-11-29
Isso aqui é apenas um diagrama simplificado de interconexão. Ainda é preciso verificar o diagrama de lógica de intertravamento fornecido pelo escritório de projetos ou o diagrama de lógica na configuração. Se a válvula deve ser fechada ou não, depende se você está atualmente em um estado de acionamento por intertravamento. Se não houver acionamento, o desvio que você faz não afeta os componentes seguintes. Se for acionado, provavelmente será como você disse. Claro, tudo isso são apenas suposições; ainda é preciso analisar o diagrama lógico de configuração específico.
Reply #32017-11-29
Este tópico foi editado pela última vez por jlshnlhj em 29/11/2017, às 09:54. Porta OR: insira a ação 1. 4 entradas; se houver pelo menos 1 “1”, ocorrerá uma ação de intertravamento. O botão de intertravamento na figura é, na verdade, um interruptor de intertravamento manual. Ao acioná-lo, inicia-se o processo de intertravamento manual; ao desativá-lo, o intertravamento é desligado manualmente. Após clicar no botão “Remover”, a saída da porta OU permanece inalterada. Após clicar no botão “Inserir”, a saída do portão OU será 1. A cor que muda depende da configuração.
Reply #42017-11-29
Ao clicar no botão de interrupção anterior, todo o circuito de intertravamento é desligado, deixando de funcionar. Isso não afeta se os parâmetros do processo atingiram os valores definidos para o intertravamento, nem a ação da válvula de interrupção posterior; O botão perto da válvula de corte é um botão de redefinição? Também é possível remover o acionamento intertravado da válvula (para facilitar a manutenção da mesma). Olhando para este diagrama, parece que é o sinal “1” que aciona o bloqueio, o que não atende aos requisitos de segurança relevantes. Agora, exige-se que o sinal “0” acione o bloqueio.
Reply #52017-11-29
Após a remoção por intertravamento, com certeza não vai funcionar. Se funcionasse, para que fazer a remoção, então? A remoção também funciona, mas como consertar os instrumentos e as válvulas?
Reply #62017-12-01
Depois da remoção em cadeia, com certeza não vai funcionar. Se funcionar, só pode ser porque houve um erro na configuração
Reply #72017-12-02
A remoção por intertravamento é como se o seu tubo fosse cortado até chegar à linha de conexão.
Reply #82017-12-04
Remoção, o que equivale a um desvio. Então, não funciona mais

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.