Como usar o bloco DC do sistema DeltaV?

2017-11-30View Original

Thread Content

Peço ajuda a todos: o que significa o bloco DC da DELTAV? Como exatamente ele deve ser usado? A descrição no BOL é completamente incompreensível. Só de olhar, nem se sabe para que serve esse bloco. . Nos exemplos apresentados no material do 6009, a explicação sobre os dois estados do motor é muito simplista. Na minha compreensão, IO-IN representa o sinal de feedback do funcionamento do motor (-2), enquanto IO-OUT representa o valor de comando para o acionamento do motor. Quando não há nenhuma ação na cadeia de controle, como o “1” passivo de IO-IN corresponde ao “1” ativo de IO-OUT, e o 0 corresponde a 0, o bloco DC decide se deve enviar o sinal “1” para IO-OUT, com base no valor calculado por SP-D. A questão é: como é calculado esse valor de SP-D? No exemplo, o modo está definido como “auto”. De acordo com as instruções do BOL, o valor definido permanece igual ao valor registrado na última execução do bloco funcional ou ao valor inserido pelo operador na última vez. Supondo que esse valor seja 0, então SP-D também será 0. Portanto, IO-OUT também será 0. Como, então, o motor pode ser acionado? Sério, não consigo entender. Alguém que entenda bem, poderia explicar com detalhes? :(
Reply #22017-11-30
Este tópico foi editado pela última vez por budaoweng123 em 30/11/2017, às 15:36. SP_D significa SETPOINT FOR DEVICE. É no modo AUT que o operador define o valor SP por meio do painel. 0 parado, 1 ligado
Reply #32017-11-30
Hmm. Eu entendi o SP-D: no exemplo acima do 6009, o bloco DC lê o valor de SP e, em seguida, por meio do STATE-MASK, fornece o valor OUT. Deve ser assim, certo? Procurei informações relacionadas na internet, e há um exemplo assim: inserir 1 para a válvula estar completamente aberta, inserir 2 para a válvula estar completamente fechada; a saída é a instrução para abrir ou fechar a válvula. STATE-MASK é 0,1,0;1,0,1. A explicação é a seguinte: quando está em posição de aberto, o valor é 0; quando está em posição de fechado, o valor é 1. Se a saída for 0, a válvula está fechada; se a saída for 1, a válvula está aberta. Torna-se ainda mais difícil de entender. Se o operador der a instrução para abrir a válvula SP, no caso 1, minha válvula já está fechada, e a saída OUT indica que a válvula está fechada. Não consigo entender! ! No caso 2, é dada uma instrução para abrir a válvula SP, e somente após detectar que ela se abriu completamente é que é emitida a ordem de abertura? ? ?
Reply #42017-11-30
É melhor você fazer um print da tela para dar uma olhada. Acho que você confundiu o gráfico de matriz dentro da state mask
Reply #52017-12-01
Como fazer um screenshot? . Aquele se chama Matrix Co. Eu realmente não entendi nada.
Reply #62017-12-01
Como fazer um screenshot? . Aquele se chama Matrix Co. Eu realmente não entendi nada.
Reply #72017-12-01
É assim que se faz o upload da captura de tela? Este é o exemplo mencionado acima: são inseridos dois sinais, o de abertura completa da válvula e o de fechamento completo da válvula; a saída é a instrução para a ação da válvula. O gráfico de matriz é como na imagem. 1. O operador dá a instrução para ativar o SP. Como se deve interpretar o gráfico de matriz nesse momento? 2. Se a operação emitir uma instrução para desligar o SP, como se deve interpretar o gráfico de matriz?
Reply #82017-12-01
Esta publicação foi editada pela última vez por budaoweng123 em 1/12/2017, às 13:58. A descrição abaixo da Figura 11 tem um problema e pode causar mal-entendidos. Neste seu exemplo, sugere-se entender PASSIVE como fechado (CLOSE) e ACTIVE1 como aberto (OPEN). É no modo AUTO, sem intertravamento, apenas operação manual. Quando o operador configura o SP como “OPEN” pelo painel facaplate, após a lógica interna do bloco DC, o valor de IO_OUT_1 acaba sendo “OPEN”, ou seja, 1. Dessa forma, o canal CH05 do cartão C09 fornece energia ao válvula eletromagnética no local, por meio de um relé. Em seguida, o fechamento do feedback da válvula de controle fica em 1, entrando no canal CH02 do cartão C13; ou seja, IO_IN_1 fica em 1. No diagrama matricial, isso corresponde ao estado OPEN. A ordem OPEN acabou recebendo um retorno de OPEN, encerrando assim uma operação completamente bem-sucedida.
Reply #92017-12-01
Quer dizer, primeiro verificar o bit de estado OUT-1, à direita do gráfico da matriz, que pode ser 1 ou 0, e depois procurar o feedback em IN-1 e IN-2, à esquerda? Veja se está normal
Reply #102017-12-01
Um bloco DO normal, após fornecer o valor SP, emite OUT-D, que pode ser utilizado diretamente no válvula local. Então, esse bloco DC introduziu a máscara de estado STATEMASKS, e isso tornou tudo muito mais complexo.
Reply #112017-12-01
Um bloco DO normal, após fornecer o valor SP, emite OUT-D, que pode ser utilizado diretamente no válvula local. Então, esse bloco DC introduziu a máscara de estado STATEMASKS, e isso tornou tudo muito mais complexo.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.