Este tópico foi editado pela última vez por f7252966 em 1/12/2017, às 01:56. A faixa de medição do DCS, após a aplicação da operação de raiz quadrada, é a mesma que a faixa de medição na sala de controle, após a mesma operação? Exemplo: Um transmissor com faixa de medição de 0-20t, no DCS a saída do transmissor é de 10,4mA. Portanto, a faixa de medição no DCS também é 0-20t, certo? Após a extração da raiz quadrada no indicador, a saída do transmissor é de 6,56 mA na escala DCS, ou será de 0-20 t? Obrigado a todos, por favor, informem
Se o transmissor permitir que a escala seja definida em unidades de vazão, isso significa que o sinal de saída do dispositivo é o valor da vazão após a extração da raiz quadrada, não é? Nesse caso, o DCS não precisaria mais realizar essa operação de extração da raiz quadrada. A extração de raiz refere-se à conversão do fluxo, após a extração de raiz da diferença de pressão.
A faixa de medição do DCS deve ser consistente com a faixa do transmissor; isso não depende se é o transmissor ou o DCS que realiza a operação de raiz quadrada.
No transmissor de vazão por diferença de pressão, todos os sinais precisam ser extraídos por meio da raiz quadrada. O transmissor define o valor da diferença de pressão entre o fluxo zero e o fluxo máximo, enquanto o DCS define a faixa de medição correspondente ao fluxo.
Você configurou o transmissor diretamente para 0-20t? Dessa forma, não seria como se a raiz quadrada fosse calculada diretamente dentro do transmissor? Nesse caso, basta definir a faixa de operação do DCS como 0-20! Se o transmissor exibir a diferença de pressão, será necessário fazer a raiz quadrada no transmissor ou no DCS!
O autor do tópico deveria se comunicar com todos, assim fica mais fácil explicar.
As faixas de medição dos dois lados são iguais; quando se calcula a raiz quadrada do indicador, o DCS não precisa fazer essa operação. Portanto, é necessário calcular a raiz quadrada apenas uma vez, seja no indicador ou no DCS. A faixa de medição precisa ser definida da mesma forma
Geralmente, a conexão é feita por DCS, o que é prático; o transmissor ainda precisa ser levado até o local